Страница 79 из 156 ПерваяПервая ... 2969777879808189129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1680

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Последнее время опрос всех приборов происходит не регулярно то раз 15 секунд (это ночью), то 40 и более секунд (это днем). Происходят частое переподключение ПМ-210. Интернет точно нормальный. По какой причине это происходит ? Я думаю что это перегрузка серверов, или я не прав. Почему не работают приборы в тестовом аккаунте?
    Последний раз редактировалось КИП; 04.04.2019 в 12:36.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    Последнее время опрос всех приборов происходит не регулярно то раз 15 секунд (это ночью), то 40 и более секунд (это днем). Происходят частое переподключение ПМ-210. Интернет точно нормальный. По какой причине это происходит ? Я думаю что это перегрузка серверов, или я не прав. Почему не работают приборы в тестовом аккаунте?
    Здравствуйте.
    Демо-приборы фактически находятся в офисе и кто-то просто дернул кабель. Они уже в онлайне.
    С регулярностью приема данных - разбираемся.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Расскажите пожалуйста по подробней по поводу планируемых бесплатных фикциях и когда ожидать обновления?

    В разработке (бесплатно):
    Сценарии управления
    Группировка тегов/приборов в объекты и предприятия
    Расширенная работа с графиками

    Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Расскажите пожалуйста по подробней по поводу планируемых бесплатных фикциях и когда ожидать обновления?

    В разработке (бесплатно):
    Сценарии управления
    Группировка тегов/приборов в объекты и предприятия
    Расширенная работа с графиками

    Спасибо!
    Говорить про эти функции пока рано. За время разработки планы могут измениться, в том числе сроки выхода.
    Ближайший релиз - мнемосхемы. За несколько дней до обновления мы разместим информацию на форуме/соцсетях/сайте.

  5. #5

    По умолчанию

    И всё таки, мог бы мне кто-нибудь подсказать алгоритм "подбора" таймаутов для того или иного устройства? В тех.поддержке мне посоветовали методом "тыка"... Но вот было бы проще, если бы прослеживалась какая-нибудь закономерность. А так приходится брать значения буквально с потолка!
    Надеюсь, кто-нибудь ответит) Или для того,чтобы обратить на себя внимание, надо "насорить" новой темой?)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Белов Посмотреть сообщение
    И всё таки, мог бы мне кто-нибудь подсказать алгоритм "подбора" таймаутов для того или иного устройства? В тех.поддержке мне посоветовали методом "тыка"... Но вот было бы проще, если бы прослеживалась какая-нибудь закономерность. А так приходится брать значения буквально с потолка!
    Надеюсь, кто-нибудь ответит) Или для того,чтобы обратить на себя внимание, надо "насорить" новой темой?)
    Добрый день.

    Могу дать пару советов:
    1) Таймаут ответа должен быть не мене 600 мс (смотрим на спецификацию ModbusRTU);
    2) Таймаут сообщения должен быть больше чем пауза окончания пакета (смотрим на логику);
    3) Минимальный таймаут конца пакета рассчитываем из формулы 1/(Ваша скорость)*(кол-во бит + кол-во стоп бит + есть(1)/нет(0) чётность)*4;
    4) Далее ориентируемся на ошибку: 255 - увеличиваем таймаут всего сообщения; Другие ошибки - увеличиваем таймаут конца пакета.
    5) По опыту подключения шлюзов к различным устройствам предлагаю Вам следующие универсальные настройки: 115200, 8N1, 600 мс на пакет, 100 на паузу конца пакета.
    6) Закономерности, которы вы хотите, только п.1 и п.2. В остальном зависимость от подключаемого Вами прибора и древности его разработки
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #7

    По умолчанию Технические работы на сервере OwenCloud

    Всем привет!

    Мы начинаем разворачивать дополнительные сервера OwenCloud.
    На этой неделе с 7:00 до 10:00 администраторы будут проводить технические работы.

    Из-за технических работ:
    - снизится скорость доступа к web-версии
    - сервер не будет принимать данные от устройств
    - будет отключена функция "конфигурации"

    Это временные меры, после окончания технических работ сервер вернётся в нормальный режим работы.

  8. #8

    По умолчанию

    А можно рассылку по почте о регламентах делать??

  9. #9

    По умолчанию

    Предлагаю сделать отдельную тему о тех.работах и закрепить. Появились вопросы- сразу знаешь куда смотреть.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konon Посмотреть сообщение
    Предлагаю сделать отдельную тему о тех.работах и закрепить. Появились вопросы- сразу знаешь куда смотреть.
    Да, отличная идея. Тему создал: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30967
    На всякий случай подпишитесь на тему. Тогда вам будут приходить уведомления на почту, когда будут появляться новые сообщения.
    Подписка.png

Страница 79 из 156 ПерваяПервая ... 2969777879808189129 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •