Страница 25 из 156 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1680

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Добавляю переменную типа int16, а в параметрах и на графиках она отображается как переменная беззнакового типа uint16 (т.е. число -1 отображается как 65535). Как можно сделать, чтобы корректно отображались отрицательные целые числа?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Ч. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добавляю переменную типа int16, а в параметрах и на графиках она отображается как переменная беззнакового типа uint16 (т.е. число -1 отображается как 65535). Как можно сделать, чтобы корректно отображались отрицательные целые числа?
    Проверьте, что в типе переменной действительно стоит int16 и присмотритесь к параметру "порядок хранения"
    2017-12-20_11-18-06.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Поставил галочку "младший байт спереди", стал показывать: 60927. По идее, это не должно влиять, т.к. если число больше 32767 должно отображаться как отрицательное.
    Скриншот 2017-12-20 11.36.47.png
    Скриншот 2017-12-20 11.37.38.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Ч. Посмотреть сообщение
    Поставил галочку "младший байт спереди", стал показывать: 60927. По идее, это не должно влиять, т.к. если число больше 32767 должно отображаться как отрицательное.
    Напишите, пожалуйста, идентификатор прибора. Какой прибор подключен? Если что-то из ОВЕНа, то что именно и номер регистра, если не трудно.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Такой момент... На мой взгляд не корректное отображение параметров на графиках. На первом скрине Снимок1.jpg примерно до 8 часов утра "чёткая стабильность", далее сильный провал - это ревизия котла и на это не стоит обращать внимание, а вот далее, что-то не так. Примерно с 11 часов котёл работал в номинале, а на графиках "свистопляска", как позже заметил, что если масштаб графика увеличить, то тогда параметры отображаются ровно как и должно быть Снимок2.jpg Получается при определённых масштабах графики отображаются не корректно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Такой момент... На мой взгляд не корректное отображение параметров на графиках. На первом скрине Снимок1.jpg примерно до 8 часов утра "чёткая стабильность", далее сильный провал - это ревизия котла и на это не стоит обращать внимание, а вот далее, что-то не так. Примерно с 11 часов котёл работал в номинале, а на графиках "свистопляска", как позже заметил, что если масштаб графика увеличить, то тогда параметры отображаются ровно как и должно быть Снимок2.jpg Получается при определённых масштабах графики отображаются не корректно?
    Здравствуйте.
    Как Вы правильно заметили - на разных масштабах графики могут отображаться по разному. Связано это с тем, что для их отображения используется алгоритм прореживания данных, который для определенного разрешения экрана и размера графика выбирает экстремумы и промежуточные точки.
    Т.е. предположим:
    Собираем 1 параметр раз в 30 секунд. Выбран период 1 неделя. Ширина окна графика 1000 пикселей.
    Получаем: За 1 неделю будет = 1 параметр * 2 (данных в минуту) * 60 (минут) * 24 (часа) * 7 (дней) == 20160 точек надо отобразить на графике при его ширине 1000 пикселей. Если отобразить все точки - получите сплошную заливку и тормозящий (а иногда и зависший) браузер.

    График за определенный период отображает общий тренд данных и минимумы-максимумы. Если необходимо провести более детальный анализ - необходимо увеличивать масштаб (сокращать временной промежуток) - в этом случае алгоритм будет действовать не так агрессивно, вплоть до отображения всех точек при максимальном масштабе.

    Сам алгоритм в дальнейшем может и будет дорабатываться, но его суть в общем останется такой-же. Ну или произойдет прорыв в вэб-технологиях и браузерах.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Добрый день, немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
    1. Это можно как-то изменить самому?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 22.12.2017 в 10:42.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
    1. Это можно как-то изменить самому?
    Спасибо, что нашли ошибку. На следующей неделе подумаем как сможем это поправить. К сожалению, поменять настройки шаблона самостоятельно не получится.
    Расскажите, вы удаленно корректируете показатели аналогового входа. Как вы проверяете адекватность показателей?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо, что нашли ошибку. На следующей неделе подумаем как сможем это поправить. К сожалению, поменять настройки шаблона самостоятельно не получится.
    Расскажите, вы удаленно корректируете показатели аналогового входа. Как вы проверяете адекватность показателей?
    Показания ТРМ проверяем по контрольному щупу вручную. Пробовал корректировать Сдвиг дистанционно и обнаружил эту ошибку, так что пока придется по-старинке делать все с панели прибора. Благо делать корректировку приходится не часто. Но все равно надеюсь, что вы этот баг исправите вскоре.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Добрый день, немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
    1. Это можно как-то изменить самому?
    Здравствуйте. Внесли изменения, теперь можно записывать и дробные.

Страница 25 из 156 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •