Ошибка 255 это не потеря связи с шлюзом, а тайм-аут ответа устройства (в вашем случае ПЧВ). Тут стоит проверить наличие ответов от устройства шлюзу (например подключив в шину АС4 или любой другой преобразователь RS485 в USB)
Ошибка 255 это не потеря связи с шлюзом, а тайм-аут ответа устройства (в вашем случае ПЧВ). Тут стоит проверить наличие ответов от устройства шлюзу (например подключив в шину АС4 или любой другой преобразователь RS485 в USB)
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
У меня к шлюзу подключены два устройства и подключил третье для тестирования . И если устройство по какой то причине ( помеха ) не ответило 1 раз но
на второй или третий т.д. раз оно ответит 100% . Поэтому Я удивлен и спрашиваю существует ли отфильтровка не качественных запросов (ответов )в ПМ210.
(запрос может быть тоже поврежден устройство и не ответит). Естественно пользователь Сам должен установит параметры (глубину или количество таймаутов) фильтра . Мы же имеем промышленное оборудование . И в большинстве случаях ПМ210 используется в промышленных целях .Это же пожелание которое поможет увеличить помеха - устойчивость системы.
А то получается следующее . проскакивают ошибки.png
Я повторяюсь но даже в OPC Modbus Serverах это присутствует (отфильтровка ----устанавливается количество запросов без ответа (не качественный ответ) и только потом выдается ошибка на уровень выше (в Мастер Скаду).
Да проверял с помощью плк100 в онлайн режиме . Да иногда бывают ошибки
но поскольку стоит фильтр ( реализованный программно) все отфильтровывается
и даже не замечаю помеху на действующих системах.
Последний раз редактировалось Алексеев; 15.10.2018 в 22:29.
А у Вас только это .А у Вас только это .png
Вот о чем Я говорю когда сравниваю с другими системами .
Вот о чем Я говорю.png Вот еще пример.png
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Всем привет!
Завтра, 23 октября, мы будем разворачивать обновление сервиса OwenCloud.
Сайт owencloud.ru и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 9:00.
Обычно администраторы успевают закончить работу за час.
Когда работа будет завершена - мы напишем на форуме.
Зачем это нужно
Обновление добавит функцию "конфигурации".Когда полезна функция "конфигурации"
Для этого облако научится анализировать состояние конфигурационных переменных.
Конфигурации создаются автоматически, если изменится значение переменной.
Сервер хранит 5 конфигураций для каждого прибора.
Если превысить пять конфигураций - удалится самая старая, её место займёт самая новая.
Функция доступна всем пользователям.
config1.png config2.png config3.png
- Хранение рецептов
Теперь облако хранит пять рецептов. Рецепты можно записывать в устройство и переключаться между ними- Откат изменений
Если при настройке прибора были допущены ошибки, можно вернуть предыдущую конфигурацию- Замена прибора
Если прибор вышел из строя и требует замены - облако сохранит настройки устройства.
При подключении нового прибора - можно восстановить настройки из облака
Скачать обновленное руководство пользователя можно тут:
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.10.2018 в 12:16.
Всем привет!
Обновление сервиса завершено.
Сервера работают в нормальном режиме.
Нажмите CTRL+F5, если появились проблемы с интерфейсом.
Посмотреть что изменилось можно тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post290423
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.10.2018 в 08:48.
Добрый вечер!
Предлагаю в выпадающем меню иметь возможность добавлять пользовательские данные.
Это позволит обеспечить быстрый доступ к значениям и оперативное управление требуемыми переменными.
Сейчас имем возможность перехода по нажатию на "подробнее" переходить на страницу прибора с большим количеством переменных,
большая часть которых конфигурационные или созданные "на всякий случай".
Также для значений и переменных в этом меню иметь кнопку "обновить", для их оперативного обновления.1.jpg
Всем привет!
В руководстве пользователя по OwenCloud обновили пример работы с ПР200.
Owen Logic, Начиная с версии 1.12.173 содержит расширение "Экспорт устройства в OwenCloud".
Расширение позволяет считать сетевые переменные из ПР и загрузить карту регистров в OwenCloud.
Расширение генерирует файл .json, который содержит имя переменной, тип, функцию чтения/записи и номер регистра.
До выхода расширения эти параметры вводились вручную. Теперь данные формируются автоматически.
Похожий алгоритм переноса карты регистров используют ПЛК 1хх.
PRtoCloud.png
Посмотреть пример можно в пункте 5.6, на странице 66.
Скачать актуальное Руководство Пользователя по OwenCloud:
А для пр110 это работает?