    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    То есть в промежутке можно подытожить:
    1. нужно подрубать все по "аналогу"

    Что скажете по выбору блоков питания? Что стоит взять? Для ПЛК понятно - БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений. А дальше?
    Правильно я определил, что для реле давления нудно брать модуль с сухим контактом?
    всё, не всё, но большинство, оперативные всякие давления и температуры - так точно через аналог
    какие-нибуль расходомеры, можно и по модбас подцепить, как правило они чаще всего просто на показания идут и техучёт, в большинстве расходомеров обычно уже есть встроенный архив, чтобы самому в ПЛК этим дрочевом не заниматься, упрощает жизнь

    модуль 8А лучше не брать, берите 8АС, с 8А это не работа, дохнут на раз два

    ИБП обязательно и лучше он-лайн, вся умная электроника должна сидеть на нём, и не столько для длительного жизнеобеспечения, сколько для фильтрации всякого дерьма в промсети

    Блоки питания берите самые обычные, у меня за 8 лет прошло сотни полторы всяких БП ОВЕН, вообще не помню отказов или жалоб, но и "под горлышко их не грузим", на этом глупо экономить
    всякие модные с ethernet не нужны, всё равно, если отвалится питание - это и так будет видно либо по аналогу, либо по другим косвенным факторам. Можно тупо завести выход БП на свободный вход, хоть через реле - вот вам и контроль дёшево и практично
    также не вешайте ВСЁ на один блок ампер на 5 или 10, это также плохо для работы, один случайный коротыш может вынести всю систему, либо также потом страдать со всякими предохранителями на цепях, чтобы обезопаситься от проблем
    лучше 5 многоканальных допустим, проще развязать по адресатам

    реле давления на воздух - да любое подойдёт, там точность плюс минус лапоть, выход да, сухой контакт

    модули лучше брать МВ110-224.16Д - не требуют отдельно питать входа, это тоже упрощает схему и снижает всякие затраты на "схему питания"

    если ставите ИБП, то модуль лучше запитать от 220В, вход питания у них универсальный, это упрощает схему питания - просто SF и всё, не надо гемора с БП и их контролем