Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Чистая комната

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.
    Ещё, может быть сюрпризом, что ПЧВ1 М1 не поддерживает скорость 115200 и в определённых конфигурациях может накладывать ограничения.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.
    Поддерживаю именно с СПК110 сталкивался, частотник шнайдер ложил связь по 485

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Модбас рту и частотник будьте осторожны. Могут быть помехи в линии. Заранее с производителя частотника подтверждение в письменном виде получите, иначе могут потом кинуть. Начнет отваливаться связь, а они дурочку включат. Типа это не из-за их оборудования.
    Тогда понятно, почему в проекте заложен кабель МКЭШ