    А им больше нужен ответ от Овена, что проблема есть, они распечатали бы его, и всем показывали - видите мы хорошие, а это все Овен.
    это не прокатит, когда им выставят претензии по договору, где ОВЕН не значится никак и никаким боком его не прислонишь как виновника проблемы

    здесь, имхо, скорее вина ОВЕН в том, что начинают из ПР делать эконом-ПЛК, и под радостные вопли выкатывают приблуды типа вот вам ST, потом Ethernet, потом цветной дисплей
    в результате народ радостно хватает прибор и грузит ПР как самосвал, хотя больше садовой тачки туда не влезает
    а потом стоны про зависания, про глюки и прочие приколы нашего городка

  2. #2

    По умолчанию

    поскольку потеряем вообще контроль за состоянием и вовремя не увидим когда все колом встает
    что вам даст, что всё встало в 12 часов 43 минуты 26 секунд или просто в 12:44?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    ну стоит все таки открыть РЭ на прибор и прочитать там черным по белому, что Овен не несет ответственности. Вроде раньше это было в документации или похожие слова...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ну стоит все таки открыть РЭ на прибор и прочитать там черным по белому, что Овен не несет ответственности. Вроде раньше это было в документации или похожие слова...
    Согласен, но это слова для разбора уже после так скажем полета. А до этого все средства хороши)))

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    не удивлюсь пресловутому переключателю Старт/Стоп и внедрению какого-нибудь параметра button чтобы местные кочегары не тыркали переключатель

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    В РЭ на 205 есть предупреждения, что нельзя питать некоторые цепи от одного БП. Вчера смотрел web версию.... посмотрите внимательнее в эту сторону.

  7. #7

    По умолчанию

    У меня ситуация не с перезагрузками,ПР205 просто не загружается,после заливки программы.Моргает красным диодом и все.Причем явной причины не удалось выявить,проект который минуту назад работал как положено,после минимальных изменений,мог уже завесить ПР.Наткнувшись на эту тему,решил для пробы уменьшить количество Сетевых переменных.Удалил одну,проект заливается,ПР стартует.Возвращаю - зависание при загрузке.НО! Вчера этот проект работал без проблем,со всеми переменными.По проекту -ПР205 читает по Modbus RTU показания прибора и передает данные дальше,уже по Modbus TCP.Все.Входящих значений 15,исходящих так же.

  8. #8

    По умолчанию

    Но если показать бумажку, где Овен подтверждает что есть проблема
    ОВЕН никогда не напишет - вон в соседней ветке народ стонет, в обновах ОЛ отлетели термосопротивления, отзывы обновлений и прочие приколы - ОВЕН не несёт ответственности за твои проблемы
    Попытку Овена сделать конфетку можно только приветствовать.
    но похоже только боком всё вышло. 205 откровенно глючный продукт, в проекты это ставить только после обкатки всего-всего на стенде

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ОВЕН никогда не напишет - вон в соседней ветке народ стонет, в обновах ОЛ отлетели термосопротивления, отзывы обновлений и прочие приколы - ОВЕН не несёт ответственности за твои проблемы
    Но опять же пользователи сам лезут вперед паровоза, на кой спрашивается обновлять, если по сути это бета. Что Овен под пушкой заставляет? Нарушают первое правило: работает - не тронь!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Но опять же пользователи сам лезут вперед паровоза, на кой спрашивается обновлять, если по сути это бета. Что Овен под пушкой заставляет? Нарушают первое правило: работает - не тронь!!!
    так ОЛ сам ищет обнову и подсовывает тебе установку, ты же не знаешь, бета это или рабочая альфа, кто не вникает во всю кухню с ОЛ или недавно - тот жмёт Да и влетает в головняк на ровном месте

Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2