Показано с 1 по 10 из 128

Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    так а зачем использовать не доведенный по сути до ума прибор на таких объектах.
    Его еще года 2 в чувство приводит будут, как минимум.
    Это понятно, но ОВЕНы его ведь не бесплатно распространяют, я думаю? Я и сам бы хотел ПР205 поиспользовать, но почитаю вот такие отзывы и жду дальше.

  2. #2

    По умолчанию

    Есть подозрение что вешает его внешний обмен, но клиентов то 2, соседний ПР205 и внешний сервер
    Внешний сервер отключить не можем, поскольку потеряем вообще контроль за состоянием и вовремя не увидим когда все колом встает
    Он запросы раз в 1 сек посылает и у того контроллера что каждые сутки в перезагруз уходит со слетом переменных и автозагрузкой не пойми какой программы (так как я писал ранее что после таких перезагрузок при попытке подключиться с онлайн отладкой ОЛ выдает сюрприз - программа в приборе не соответствует той что я открыл) у него список переменных больше чем у всех остальных
    Для остальных такой глюк только позже по времени ну или не с той частотой, раз в трое суток или в пять
    У меня подозрение что при формировании в памяти STM32 неких стеков/буферов для обмена ModBus TCP происходит переполнение и наезд на соседние адреса где переменки, тем самым происходит то что происходит со всеми вытекающими
    Вообще может такое несоответствие быть если в рабочей программе только переменные поменялись или обнулились после перезагрузки?
    С другой стороны если сам его перезагружаю по питанию например или переменные меняю с экрана то онлайн отладка не выдает таких сообщений о несоответствии
    В данном случае что то с памятью происходит или еще какие то изменения не только в области переменных
    Последний раз редактировалось zakhar81; 18.01.2024 в 12:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что вешает его внешний обмен, но клиентов то 2, соседний ПР205 и внешний сервер
    Внешний сервер отключить не можем, поскольку потеряем вообще контроль за состоянием и вовремя не увидим когда все колом встает
    Он запросы раз в 1 сек посылает и у того контроллера что каждые сутки в перезагруз уходит со слетом переменных и автозагрузкой не пойми какой программы (так как я писал ранее что после таких перезагрузок при попытке подключиться с онлайн отладкой ОЛ выдает сюрприз - программа в приборе не соответствует той что я открыл) у него список переменных больше чем у всех остальных
    Для остальных такой глюк только позже по времени ну или не с той частотой, раз в трое суток или в пять
    У меня подозрение что при формировании в памяти STM32 неких стеков/буферов для обмена ModBus TCP происходит переполнение и наезд на соседние адреса где переменки, тем самым происходит то что происходит со всеми вытекающими
    Вообще может такое несоответствие быть если в рабочей программе только переменные поменялись или обнулились после перезагрузки?
    С другой стороны если сам его перезагружаю по питанию например или переменные меняю с экрана то онлайн отладка не выдает таких сообщений о несоответствии
    В данном случае что то с памятью происходит или еще какие то изменения не только в области переменных
    А может все гораздо проще. Может сбои в работе ПР205 происходят из за электромагнитных помех или скачков напряжения в питающей сети. Вы бы схему шкафа с ПР205 выложили.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Может сбои в работе ПР205 происходят из за электромагнитных помех или скачков напряжения в питающей сети. Вы бы схему шкафа с ПР205 выложили.
    вот да, крайне интересно как схема собрана и от чего питается
    где-то по осени была тема, где какая-то ПР стояла в шкафу с частотниками и тоже глючило, не помню чем закончилось

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Это понятно, но ОВЕНы его ведь не бесплатно распространяют, я думаю? Я и сам бы хотел ПР205 поиспользовать, но почитаю вот такие отзывы и жду дальше.
    Да здесь основной вопрос не в косяке Овена, а в том что они установлены на ИТП многоквартирных домов т.е в данной ситуации, заложниками принятого решения (установки сырого контролера) становится люди живущий там (и думается это не 10, и даже не 100 человек)
    А они - с нас деньги пытаются снять, за косяки, решение проблемы выходят за рамки наших проектов и т.е.

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •