Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вчера этот проект работал без проблем,со всеми переменными.
    вчера Венера была в Стрельце
    читает по Modbus RTU показания прибора и передает данные дальше,уже по Modbus TCP
    РТУ мастер, а ТСР - слейв?
    чисто из интереса - не проще было конвертер интерфейса поставить, какуюнибудь Моху? и уже обрабатывать на верхней стороне?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вчера Венера была в Стрельце
    РТУ мастер, а ТСР - слейв?
    чисто из интереса - не проще было конвертер интерфейса поставить, какуюнибудь Моху? и уже обрабатывать на верхней стороне?
    Звучит бредово,но говорю как есть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вчера Венера была в Стрельце
    РТУ мастер, а ТСР - слейв?
    чисто из интереса - не проще было конвертер интерфейса поставить, какую нибудь Моху? и уже обрабатывать на верхней стороне?
    У меня тоже один из ПР205 в качестве Slave TCP с диспетчерским сервером, а в качестве мастера по RS485 работает c частотником, управляет заданием ПИДчастотника и командует его запуском остановом с контролем его фактического состояния.
    И с какого перепуга я буду с диспетчерского сервера ломится на этот частотник напрямую, если он в контуре управления/регулирования участвует?
    Т.е. по вашей схеме как вы советуете можно сделать так что при потере WAN у вас система в разнос пойдет!
    Последний раз редактировалось zakhar81; 22.01.2024 в 07:14.

  4. #4

    По умолчанию

    Господа разработчики собирайте экспериментальный проект из хотя бы пару ПР205 которые между собой обмениваются и плюс внешний опрос, меняйте нагрузку читайте групповыми запросами и обычными, разными функциями и увидите результат
    Нужны испытания во всех комбинациях и интенсивностях обмена ModBusTCP и отловите баги

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Господа разработчики собирайте экспериментальный проект из хотя бы пару ПР205 которые между собой обмениваются и плюс внешний опрос, меняйте нагрузку читайте групповыми запросами и обычными, разными функциями и увидите результат
    Нужны испытания во всех комбинациях и интенсивностях обмена ModBusTCP и отловите баги
    Добрый день!

    На выходных стояла связка из 5 штук ПР205, которые обменивались между собой (IP-адреса в Ваших проектах 102->101->100->103->104) и Owen OPC. Зависаний и перезагрузок не наблюдалось. Переменные при этом изменяли по сети и с экрана. Настроен групповой опрос с периодом в 1 с.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуйте на 4 групповых разделить, у нас 3 группы на чтение и 1 на запись, при чем сейчас на запись только если значения поменяют
    Из этих трех групп у одной частота в 100 раз меньше, у двух других 1 сек была
    Регистры не по порядку были и мы разделили на группы
    А мы попробуем сделать один групповой и частоту опроса вернуть обратно на 1 сек
    Я тестовый тоже собираю с большим количеством регистров только, чтобы быстрее добиться того же эффекта
    Возможно еще есть нюансы обмена через WAN поскольку мы их не из LAN опрашиваем

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    И с какого перепуга я буду с диспетчерского сервера ломится на этот частотник напрямую, если он в контуре управления/регулирования участвует? Т.е. по вашей схеме как вы советуете можно сделать так что при потере WAN у вас система в разнос пойдет!
    что за бред-то? я писал про его случай, а у него датчик стоит

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •