Показано с 1 по 10 из 128

Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А зачем им показывать то что и так вроде на поверхности лежит. Ведь изначально виноват Овен
    я про то, как сейчас облегчить положение, тем более - когда сейчас всё внимание у всех приковано к теплоснабжению в городах.
    То, что у ОВЕН есть проблемы, это мало им поможет в устранении зависания, и договорными проблемами
    Никто в ОВЕН не парится, что у тебя что-то зависло, и не пашет 24х7 надо новой прошивкой
    сейчас надо оперативно принимать меры по снижению зависания, а это лечится только снижением частоты и разгрузкой программы и конфигурации, я бы вообще сейчас подкинул вместо самого проблемного ПР какой-нибудь ПЛК, пока не закончится отопительный сезон

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    я про то, как сейчас облегчить положение, тем более - когда сейчас всё внимание у всех приковано к теплоснабжению в городах.
    То, что у ОВЕН есть проблемы, это мало им поможет в устранении зависания, и договорными проблемами
    Никто в ОВЕН не парится, что у тебя что-то зависло, и не пашет 24х7 надо новой прошивкой
    сейчас надо оперативно принимать меры по снижению зависания, а это лечится только снижением частоты и разгрузкой программы и конфигурации, я бы вообще сейчас подкинул вместо самого проблемного ПР какой-нибудь ПЛК, пока не закончится отопительный сезон
    Если бы они это просили, народ-люди мерзнут, может где косяк, вот и так у нас сделано - думаете тут на форуме не помогли бы. А им больше нужен ответ от Овена, что проблема есть, они распечатали бы его, и всем показывали - видите мы хорошие, а это все Овен.
    Последний раз редактировалось Rask; 18.01.2024 в 14:12.

  3. #3

    По умолчанию

    А им больше нужен ответ от Овена, что проблема есть, они распечатали бы его, и всем показывали - видите мы хорошие, а это все Овен.
    это не прокатит, когда им выставят претензии по договору, где ОВЕН не значится никак и никаким боком его не прислонишь как виновника проблемы

    здесь, имхо, скорее вина ОВЕН в том, что начинают из ПР делать эконом-ПЛК, и под радостные вопли выкатывают приблуды типа вот вам ST, потом Ethernet, потом цветной дисплей
    в результате народ радостно хватает прибор и грузит ПР как самосвал, хотя больше садовой тачки туда не влезает
    а потом стоны про зависания, про глюки и прочие приколы нашего городка

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    это не прокатит, когда им выставят претензии по договору, где ОВЕН не значится никак и никаким боком его не прислонишь как виновника проблемы
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    С нас неустойку уже пытаются удержать из за этих косяков, ситуация печальная.
    Но если показать бумажку, где Овен подтверждает что есть проблема - адекватный заказчик вполне возможно сменить гнев на милость.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот вам ST, потом Ethernet, потом цветной дисплей
    Попытку Овена сделать конфетку можно только приветствовать.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в результате народ радостно хватает прибор и грузит ПР как самосвал, хотя больше садовой тачки туда не влезает
    а потом стоны про зависания, про глюки и прочие приколы нашего городка
    Но тут больше проблема в квалификации исполнителя - у нас счас как, посмотрел вебинар - вход выход соединил, светодиодом поморгал, привет мир написал - все, программист АСУТП, инженер КИПиА - нужное подчеркнуть.
    Последний раз редактировалось Rask; 19.01.2024 в 09:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Но если показать бумажку, где Овен подтверждает что есть проблема - адекватный заказчик вполне возможно сменить гнев на милость.
    Не соглашусь. Ответственность за выбор комплектующих на проектировщике. Если только в ТЗ не прописана конкретное изделие.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Не соглашусь. Ответственность за выбор комплектующих на проектировщике. Если только в ТЗ не прописана конкретное изделие.
    А проектировщик машет РЭ от Овена, где говориться что он так может работать.

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •