Тема: ПР200 - Проблема с работой программы

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вам же сказали, что в онлайн отладке ограничения, мне в принципе не понятно зачем нужна онлайн отладка в столь простом случае, в смысле, здесь и симулятора за глаза хватит!
    Тогда и подобных проблем не будет!
    Так в симуляторе все отлично работает. Вот в чем загвоздка. Я специально в первом посте прикрепил программку, что бы любой мог убедиться в этом. На входе I2 постоянная единица (кнопка стоп/пауза нормально закрытая) и на входе I5 постоянная единица (переключатель режимов в положении "Авто"). И подаем "Единицу" на вход I6 ("нажимаем" на кнопку "Пуск Авто). По умолчанию 5 секунд вперед, 1 секунда стоп/пауза, и 5 секунд Реверс (уставками время "Вперед" и "Реверс" можно менять с экрана прибора).

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Там ничего интересного, нажимает кнопку, на вход сигнал и поступает, а с триггера ноль...

    Только вот вопрос, а с триггера 1 вроде выходит только на 1 цикл работы... А вы пытаетесь его так отловить? Поставьте на выходе счетчик и пусть считает импульсы...

    PS Зачем еще и последовательно р триггеры поставили? Это что за ноу хау?
    Вариантов реализации может быть много. я отлавливать ничего не собираюсь. Триггер просто должен пропускать команду. В симуляции же он пропускает "единичку". Он эту команду не хочет пропускать в онлайн отладке (может ограничения у него там какие, как уже говорили выше), но он ее и в реальной работе не пускает через себя.
    Последний раз редактировалось Aleks Che; 30.11.2024 в 21:56.

  3. #13

    По умолчанию

    Зачем вы вообще там триггеров навтыкали на определение сигнала. У вас там и так rs триггера нормально должны работать, если логика правильная...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Зачем вы вообще там триггеров навтыкали на определение сигнала. У вас там и так rs триггера нормально должны работать, если логика правильная...
    Суть вопроса же не в количестве триггеров.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Вариантов реализации может быть много. я отлавливать ничего не собираюсь. Триггер просто должен пропускать команду. В симуляции же он пропускает "единичку". Он эту команду не хочет пропускать в онлайн отладке (может ограничения у него там какие, как уже говорили выше), но он ее и в реальной работе не пускает через себя.
    С чего вы взяли что он не пропускает? Эта единичка там 10 мс живет всего, или сколько там цикл у реле...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли что он не пропускает? Эта единичка там 10 мс живет всего, или сколько там цикл у реле...
    Убрал я этот триггер (который первый идет со входа I6). Перезалил программу в прибор. Но теперь следующий триггер также не пропускает через себя единичку.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вам же сказали, что в онлайн отладке ограничения, мне в принципе не понятно зачем нужна онлайн отладка в столь простом случае, в смысле, здесь и симулятора за глаза хватит! Вы же знаете как должен работать алгоритм.
    Тогда и подобных проблем не будет!
    Так в симуляторе все работает, а в реале не работает. Пытаюсь разобраться в чем затык. Если уж как вы говорите "в столь простом случае" онлайн отладка не работает", то о чем тогда говорить, если посложнее будет задачка...

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Убрал я этот триггер (который первый идет со входа I6). Перезалил программу в прибор. Но теперь следующий триггер также не пропускает через себя единичку.
    Ну поставьте счетчик и проверьте, есть там импульсы, или просто они не успевают отобразиться. А во вторых, у вас RS триггер, с приоритетом сброса. По первому скрину у вас на сбросе уже 1... Я бы скачал исходник, но придется обновлять лоджик, а мне это сейчас не к чему..

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Так в симуляторе все работает, а в реале не работает. Пытаюсь разобраться в чем затык. Если уж как вы говорите "в столь простом случае" онлайн отладка не работает", то о чем тогда говорить, если посложнее будет задачка...
    Есть такая проблема не только в реле ПР. В ПЛК210 мне пришлось почти полностью переписывать логику работы, так как реальное железа работало совсем не так, как думал я.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Так в симуляторе все работает, а в реале не работает. Пытаюсь разобраться в чем затык. Если уж как вы говорите "в столь простом случае" онлайн отладка не работает", то о чем тогда говорить, если посложнее будет задачка...
    Так, а не в том ли проблема что выход рс триггера у вас это связь... В лоджике есть косяк, он тупо не отображает то, что не подключено к выходу. Подцепите выход рс триггера к выходу пр и проверьте. Может со связями такая же лажа...

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой программы
    от ivydy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 15:37
  2. Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 20:07
  3. Проблема с считыванием программы из ПЛК
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 09:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •