    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Там ничего интересного, нажимает кнопку, на вход сигнал и поступает, а с триггера ноль...

    Только вот вопрос, а с триггера 1 вроде выходит только на 1 цикл работы... А вы пытаетесь его так отловить? Поставьте на выходе счетчик и пусть считает импульсы...

    PS Зачем еще и последовательно р триггеры поставили? Это что за ноу хау?
    Вариантов реализации может быть много. я отлавливать ничего не собираюсь. Триггер просто должен пропускать команду. В симуляции же он пропускает "единичку". Он эту команду не хочет пропускать в онлайн отладке (может ограничения у него там какие, как уже говорили выше), но он ее и в реальной работе не пускает через себя.