Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    1. Максимальный размер архива - ~2 мегабайта. Запись одной переменной занимает 20...34 байта (в зависимости от типа). Период архивации настраивается пользователем.
    Галочки не надо - это работает автоматически (для переменных с типом доступа "только чтение")

    2. Мне это кажется удобным - оператору, наверное, удобнее видеть "Температура в помещении", а не "rRoomTemp" или "TEMPERATURA_V_POMESHENII"

    3. Да, речь о канале Status.

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК110 и другие c CoDeSys 2 во многом удобны тем, что там очень хорошо работает эмулятор, во всяком случае, есть возможность проверить ту часть проекта, которая загружается в ПЛК и произвести фактически отладку до загрузки.
    Сейчас мы заказали для пробы ПЛК 210-02, пока не получили , попытались создать проект и отработать его на эмуляторе, однако что то не очень получается.
    Какие ограничения есть по эмуляции и отладке проектов именно для ПЛК 210 ?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    ПЛК110 и другие c CoDeSys 2 во многом удобны тем, что там очень хорошо работает эмулятор, во всяком случае, есть возможность проверить ту часть проекта, которая загружается в ПЛК и произвести фактически отладку до загрузки.
    Сейчас мы заказали для пробы ПЛК 210-02, пока не получили , попытались создать проект и отработать его на эмуляторе, однако что то не очень получается.
    Какие ограничения есть по эмуляции и отладке проектов именно для ПЛК 210 ?
    Вместо эмуляции лучше использовать виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706

    На нем не будут работать:
    • системные узлы в дереве проекта (OwenRTC, Drives и т.д.)
    • внешние библиотеки (CmpSysExec и т.д.)


    Все остальное - программы, web-визуализация, обмен по интерфейсам - будет работать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вместо эмуляции лучше использовать виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706

    На нем не будут работать:
    • системные узлы в дереве проекта (OwenRTC, Drives и т.д.)
    • внешние библиотеки (CmpSysExec и т.д.)


    Все остальное - программы, web-визуализация, обмен по интерфейсам - будет работать.
    В таком случае получается, что я просто заменяю , к примеру. ПЛК210-02 на виртуальный ПЛК, и на нем провожу проверку и отладку программы. После чего должен вновь сделать обновление устройства и заменить виртуальный контроллер на ПЛК-210-02 и далее уже загружать в него проект ?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    В таком случае получается, что я просто заменяю , к примеру. ПЛК210-02 на виртуальный ПЛК, и на нем провожу проверку и отладку программы. После чего должен вновь сделать обновление устройства и заменить виртуальный контроллер на ПЛК-210-02 и далее уже загружать в него проект ?
    Да, все верно.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Доброе утро! Добрался до нового контроллера ПЛК210-03-CS ( Пришел в начале августа, выпуск 21.07.2020 ) Сделал все соединения "по-букварю" почему то загораются все красные лампочки FDO1-8. Соответствующее питание U1 (подано ).
    Прошивка plc210 1.2.0415.1822 В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 13.09.2020 в 07:40.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Добрался до нового контроллера ПЛК210-03-CS ( Пришел в начале августа, выпуск 21.07.2020 ) Сделал все соединения "по-букварю" почему то загораются все красные лампочки FDO1-8. Соответствующее питание U1 (подано ).
    Прошивка plc210 1.2.0415.1822 В чем может быть проблема?
    Добрый день. У вас к выходам подключена какая-то нагрузка?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. У вас к выходам подключена какая-то нагрузка?
    Нет не подключено. Просто питание подано на U1 для FD1-8 и на U2 для D9-16. Индикация для D9-16 красным не горит, только для FD1-8 горит.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Нет не подключено. Просто питание подано на U1 для FD1-8 и на U2 для D9-16. Индикация для D9-16 красным не горит, только для FD1-8 горит.
    Так и должно быть - у ПЛК210-03 для FDO всегда включен контроль обрыва нагрузки.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Так и должно быть - у ПЛК210-03 для FDO всегда включен контроль обрыва нагрузки.
    Спасибо за инфо. Подключу релюшку проверю. А какой минимальный ток нагрузки необходим?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 13.09.2020 в 14:29.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42