Вопрос: можно ли программировать ПЛК210 в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 (как СПК1хх [М01]?]
Ответ: нет, ПЛК210 программируются в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 (в будущем планируется выпуск прошивок с поддержкой более свежих версий CODESYS).
Выпуск прошивки для СПК1хх [М01] c поддержкой CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 запланирован на февраль-март 2020.
Вопрос: где взять шаблоны модулей Mx110 / Mx210 для CODESYS V3.5 SP14 Patch 3?
Ответ: все компоненты и библиотеки, разработанные для SP11, могут использоваться в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
Специальных версий для CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 не разрабатывалось.
Вопрос: какие логин и пароль для подключения по SSH?
Ответ: root/owen (по умолчанию). Пароль SSH теперь совпадает с паролем web-конфигуратора. Кстати, доступ к консоли также можно получить в web-конфигураторе.
Вопрос: что делать, если CODESYS не видит ПЛК?
Ответ: вероятно, вы подключаетесь к ПЛК через порт Ethernet 4, который по умолчанию находится в зоне WAN.
Для этой зоны активирован межсетевой экран (Firewall), и порты, используемые для подключения через CODESYS, заблокированы.
Нужно подключиться через другой интерфейс (MicroUSB, Ethernet-порты из зоны LAN) или в настройках Firewall в web-конфигураторе разрешить доступ из CODESYS
(Сеть - Межсетевой экран - Правила для трафика - установить галочки Allow-CODESYS-GATEWAY-TCP и Allow-CODESYS-GATEWAY-UDP)
Вопрос: что делать, если не удается подключится к контроллеру по Micro USB?
Ответ:
1. Установите драйвер USB RNDIS (тот же самый драйвер, что и для СПК)
2. В настройках виртуального сетевого адаптера установите режим автоматического получения настроек (ПЛК является DHCP сервером по данному интерфейсу и сам настраивает виртуальный сетевой адаптер).
Вопрос: какие номера у COM-портов?
Ответ: см. вкладку
Device - Информация.
002.png
Вопрос: как настроить безопасное состояние для дискретных выходов?
Ответ: Device - Установки ПЛК - Выходы при остановке - Выходы по умолчанию.
При такой настройке безопасным состоянием выхода будет являться начальное значение булевской переменной, привязанной к дискретному выходу.
001.png
Вопрос: как обновить прошивку контроллера?
Ответ:
1. Через web-конфигуратор (Система - Обновление прошивки). Для перепрошивки требуется подключение к контроллеру USB- или SD-накопителя (в будущем планируется изменить процесс перепрошивки так, чтобы наличие накопителя не требовалось).
По умолчанию при перепрошивке сохраняются настройки контроллера и проект CODESYS.
2. С USB- или SD-накопителя. Процесс перепрошивки описан в РЭ.
Вопрос: можно ли обновить проект CODESYS с USB- или SD-накопителя?
Ответ: да, это возможно. Процесс обновления проекта описан в РЭ.
Вопрос: можно ли перенести проект с СПК1хх на ПЛК210?
Ответ: да. для этого следует:
1. Открыть проект в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
2. Изменить таргет-файл проекта на таргет-файл ПЛК210 (Device - Обновить устройство)
3. Обновить версии компилятора и профиля визуализации до 3.5.14.30 (Проект - Установки проекта - Опции компиляции и Профиль визуализации)
4. Удалить подузел Таргет-визуализация
Вопрос: как сбросить контроллер на заводские настройки?
Ответ: в web-конфигураторе: Система - Резервное копирование - Выполнить сброс.
Вопрос: какой новый функционал появился в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 по сравнению с V3.5 SP11 Patch 5?
Ответ: наиболее важные нововведения описаны в
данной статье.