    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    а как их с энкодерами использовать то? как минимум у энкодера есть A/B сигнал, который выдает не только счет, но и направление, а бывает нужно и A/B/Z, чтобы по Z сбрасывалось. в итоге нужен спецблок, даже если я могу смириться с тем, что я не смогу мгновенно обработать результат.
    Вручную в коде ничего делать не надо - достаточно включить на нужных входах режим энкодера (ABZ тоже поддерживается).

    11-12-2019 14-05-46.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вручную в коде ничего делать не надо - достаточно включить на нужных входах режим энкодера (ABZ тоже поддерживается).
    я правильно понимаю, что тогда в программу каждый цикл будет передана информация о счете и направлении счета?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что тогда в программу каждый цикл будет передана информация о счете и направлении счета?
    Да, информация передается каждый цикл.
    По поводу направления - в зависимости от него переменная счетчика либо увеличивается, либо уменьшается.
    Конкретного канала, по которому можно судить о текущем направлении - нет.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •