    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Интересует конструктив быстрых входов и выходов. В ПЛК110 последних версий эти входа\выхода работали на отдельном сопроцессоре, что позволяло разрабатывать свои алгоритмы высокоскоростной обработки, которые работали независимо от основной программы (правда сторонними средствами).
    Хотелось бы иметь представление о данной серии в этом плане. И планируется ли вводить функционал для простого управления STEP\DIR. Например указываем в конфигурации, что входа 1-2 это энкодер, а выхода 1-2 это STEP\DIR для одного и того же сервопривода. Иногда возникают задачи точного перемещения.
    В ПЛК210 быстрые входы-выходы тоже обрабатываются через PRU - но у пользователя нет к нему доступа, и разрабатывать свои алгоритмы нельзя.
    Работа со входами и выходами производится через привязку переменных в таргет-файле.
    Поэтому, действительно, несмотря на то, что входы-выходы являются быстрыми, в программе пользователя они обновляются с временем цикла соответствующей задачи (где уже речь идет о миллисекундах).

    И планируется ли вводить функционал для простого управления STEP\DIR. Например указываем в конфигурации, что входа 1-2 это энкодер, а выхода 1-2 это STEP\DIR для одного и того же сервопривода. Иногда возникают задачи точного перемещения.
    В самых ближайших планах этого нет, но мы проработаем этот вопрос.
    Если у вас есть конкретные пожелания к подобному функционалу (в виде подробно описанных типовых алгоритмов) - то будет здорово, если вы их опубликуете.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В ПЛК210 быстрые входы-выходы тоже обрабатываются через PRU - но у пользователя нет к нему доступа, и разрабатывать свои алгоритмы нельзя.
    Работа со входами и выходами производится через привязку переменных в таргет-файле.
    что-то я не очень понял, вы уж простите в кодесис не работал, но как тогда вообще использовать высокоскоростной функционал? у других производителей есть всяческие специальные инструкции, прерывания и прочее... а тут входы то быстрые, и пользователей 95 кГц должны "греть долгими зимними вечерами в гренландии", а использовать их не сможете...

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •