Показано с 1 по 10 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Доброе утро! Добрался до нового контроллера ПЛК210-03-CS ( Пришел в начале августа, выпуск 21.07.2020 ) Сделал все соединения "по-букварю" почему то загораются все красные лампочки FDO1-8. Соответствующее питание U1 (подано ).
    Прошивка plc210 1.2.0415.1822 В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 13.09.2020 в 07:40.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Добрался до нового контроллера ПЛК210-03-CS ( Пришел в начале августа, выпуск 21.07.2020 ) Сделал все соединения "по-букварю" почему то загораются все красные лампочки FDO1-8. Соответствующее питание U1 (подано ).
    Прошивка plc210 1.2.0415.1822 В чем может быть проблема?
    Добрый день. У вас к выходам подключена какая-то нагрузка?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. У вас к выходам подключена какая-то нагрузка?
    Нет не подключено. Просто питание подано на U1 для FD1-8 и на U2 для D9-16. Индикация для D9-16 красным не горит, только для FD1-8 горит.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Нет не подключено. Просто питание подано на U1 для FD1-8 и на U2 для D9-16. Индикация для D9-16 красным не горит, только для FD1-8 горит.
    Так и должно быть - у ПЛК210-03 для FDO всегда включен контроль обрыва нагрузки.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Так и должно быть - у ПЛК210-03 для FDO всегда включен контроль обрыва нагрузки.
    Спасибо за инфо. Подключу релюшку проверю. А какой минимальный ток нагрузки необходим?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 13.09.2020 в 14:29.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, ПЛК210-01, интересует работа в режиме modbus slave через RS485.
    Работа через конфигуратор не очень подходит, использовал библиотеку. Захват COM-порта проходит успешно, но ответов на запросы нет.
    Сначала написано вручную, затем, в связи с отсутствием связи, просто скопировано из примера для СПК.
    - COM порт в OPC и в codesys настроен одинаково.
    - Пробовал использовать адреса слейва 0 и 255 для поиска контроллера и ставил адрес 1.
    - Modbus master из той же библиотеки подключенный к тому же блоку COM-control вместо слейва успешно шлет запросы в порт.
    - Режимы ASCII и RTU в OPC не дают эффекта.
    Где допущена ошибка?210.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось tomilov91; 14.09.2020 в 09:33.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tomilov91 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ПЛК210-01, интересует работа в режиме modbus slave через RS485.
    Работа через конфигуратор не очень подходит, использовал библиотеку. Захват COM-порта проходит успешно, но ответов на запросы нет.
    Сначала написано вручную, затем, в связи с отсутствием связи, просто скопировано из примера для СПК.
    - COM порт в OPC и в codesys настроен одинаково.
    - Пробовал использовать адреса слейва 0 и 255 для поиска контроллера и ставил адрес 1.
    - Modbus master из той же библиотеки подключенный к тому же блоку COM-control вместо слейва успешно шлет запросы в порт.
    - Режимы ASCII и RTU в OPC не дают эффекта.
    Где допущена ошибка?
    Добрый день.
    Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфо. Подключу релюшку проверю. А какой минимальный ток нагрузки необходим?
    Такого параметра нет. Чтобы светодиод FDO не светился, подключите сопротивление, например, 2 кОм. Максимальный постоянный ток нагрузки для режима "Верхний ключ" равен 0,85 А.
    Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки равно 100 кОм.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42