Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
80 бар это после насоса! я говорю про кран на входе, там 3-4 бар, он открывается в течении 30 сек. давление на входе мы проверяем дискретным электронным датчиком
Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?