    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Попробуйте как-то так:

    Полив_9.PNG

    Может устроит!
    клапан (шаровый кран с приводом) открыть бы в самом начале с паузой 30 сек.... открывается только подачей на Q6 - 1. после этого все действия с проверкой давления.

    а получилось так, что датчик давления ПОСЛЕ шарового клапана должен выдать 1, а после ждет 30 сек.

    так я правильно исправил?


    нет ...неправильно. кнопка то без фиксации.нужно какую то ветку на отдельную переменную, чтобы включить шаровый.и эту переменную сбрасывать при стопе или аварии
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 18.04.2018 в 14:01.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    клапан (шаровый кран с приводом) открыть бы в самом начале с паузой 30 сек.... открывается только подачей на Q6 - 1. после этого все действия с проверкой давления.

    а получилось так, что датчик давления ПОСЛЕ шарового клапана должен выдать 1, а после ждет 30 сек.

    так я правильно исправил?


    нет ...неправильно. кнопка то без фиксации.нужно какую то ветку на отдельную переменную, чтобы включить шаровый.и эту переменную сбрасывать при стопе или аварии
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:

    Полив_10.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2018 в 17:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:

    Полив_10.PNG
    Хочется схемку распечатать и в рамочку =)

    еще раз ШАРОВЫЙ КРАН открывается первым... потом только измеряется давление. а получается я жду сигнала аварийный стоп и давление
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 18.04.2018 в 19:50.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Хочется схемку распечатать и в рамочку =)

    еще раз ШАРОВЫЙ КРАН открывается первым... потом только измеряется давление. а получается я жду сигнала аварийный стоп и давление
    Здесь мне не понятно, что Вы хотите! Хотите что бы время открытия крана не входило во время полива?
    Тогда как-то так:

    Полив_11.PNG

    Но следует понимать, если во время работы на входе упадёт давление, то после восстановления давления начнётся сначала отсчёт времени полива!

    Вот так, получше и устраняет этот недостаток:

    Полив_12.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2018 в 23:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Здесь мне не понятно, что Вы хотите! Хотите что бы время открытия крана не входило во время полива?
    Тогда как-то так:

    Полив_11.PNG

    Но следует понимать, если во время работы на входе упадёт давление, то после восстановления давления начнётся сначала отсчёт времени полива!

    Вот так, получше и устраняет этот недостаток:

    Полив_12.PNG
    шаровый кран включается в начале и держит 1 на Q6, через 30 секунд запускается основной цикл если есть давление на входном датчике давления(дискретный сигнал)
    при отключении или аварии единичка снимается. Т.е. управление шаровым по одному сигнальному проводу вкл/выкл. Выключать шаровый естессно не нужно во время работы

    Q7 не нужно....
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 19.04.2018 в 01:37.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    шаровый кран включается в начале и держит 1 на Q6, через 30 секунд запускается основной цикл если есть давление на входном датчике давления(дискретный сигнал)
    при отключении или аварии единичка снимается. Т.е. управление шаровым по одному сигнальному проводу вкл/выкл. Выключать шаровый естессно не нужно во время работы
    Q7 не нужно....
    Вот убрал ненужную вам логику, которая вроде и не мешалась, достаточно установить время задержки выключения таймера не меньше времени полного хода, короче, как-то так:

    Полив_13.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2018 в 19:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот убрал ненужную вам логику, которая вроде и не мешалась, достаточно установить время задержки выключения таймера не меньше времени полного хода, короче, как-то так:

    Вложение 36756
    вроде все работает =) один режим непонятен возврат после аварийного останова после превышения давления. нужно выключать реле?

    вывод на экранчик я знаю как организовывать. вопрос -как отображать состояние? сделать список и проверять состояние переменных авария ,работа , давление?

    вы мне съэкономили 1 месяц если не больше! спасибо!
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 23.04.2018 в 11:58.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:

    Полив_10.PNG
    а можно уточнить, как четвертую пару реле запустить? я что-то не догоняю какую константу поменять?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    а можно уточнить, как четвертую пару реле запустить? я что-то не догоняю какую константу поменять?
    Это же проще пареной репы, короче, как-то так:

    Включение Q4.PNG

    Можете поставить такой кольцевой счётчик с входами для настройки диапазона, тогда диапазон и с экрана можно менять, без перезаливки программы!

    Кольцевой счётчик_3.PNG

    В этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    И в этой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872
    Ещё более подходящий здесь в посте#4918: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=492
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2018 в 09:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    [QUOTE=Сергей0308;277556]Это же проще пареной репы, короче, как-то так:


    Сергей, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Хочу попросить Вашего совета. Чувствую, что решение простое, но что то совсем затупил, да и торопят с решением (Гады!). Суть: в ПЗУ "зашито" 85 шагов, что соответствует нашим условиям и рассчитано на 50 часов, в блоке CTZRM задаётся максимальное число 86.Г-27.jpgВсё как бы нормально....но выяснилось, что в некоторых случаях именно эту щётку (этот макрос) нужно крутить до 18шага (10 часов), и...чтобы не переписывать программу каждый раз, я хочу менять с экрана либо 50 часов или 10 часов. Вся сложность (для меня), чтоб писать на экране 10, а переменная записывалась как max 18шагов, если пишу 50 - соответственно 86 шагов. Как это реализовать - ума пока не приложу. Мож посоветуете, что-нить, с какого боку подойти к решению? Думаю проблему ясно изложил...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •