Показано с 1 по 10 из 4481

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Обычно на кнопке стоп используется размыкающийся контакт, если у вас "ненормальная", уберите инвертор!
    я такую кнопку только в кино про про подводные лодки видел =) еще не покупал. я понял, в текущей схеме она должная быть нормально закмнутая тогда будет работать.

    у меня еще 3 вопроса осталось =)

    первый - нужно включать клапан сброса давления (5-6 секунд) после работы каждой пары реле... и по отключению кнопки стоп. это нужно для того чтобы не образовывались капли и не капали на пол.

    второй- мне нужно включать насос - когда клапана открыты с задержкой...ну это просто я так понимаю - при открытых реле - задержку на включение выхода Q2.

    третий - это аналоговый датчик давления и по превышению стоп.

    как тут деньги переводить за работу? =)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    я такую кнопку только в кино про про подводные лодки видел =) еще не покупал. я понял, в текущей схеме она должная быть нормально закмнутая тогда будет работать.

    у меня еще 3 вопроса осталось =)

    первый - нужно включать клапан сброса давления (5-6 секунд) после работы каждой пары реле... и по отключению кнопки стоп. это нужно для того чтобы не образовывались капли и не капали на пол.

    второй- мне нужно включать насос - когда клапана открыты с задержкой...ну это просто я так понимаю - при открытых реле - задержку на включение выхода Q2.

    третий - это аналоговый датчик давления и по превышению стоп.
    Как-то так:

    Полив_7.PNG

    Если правильно понял, если что не так, скажите!

    Вот, ещё вспомнил, включение-выключение по сети добавил:

    Полив_8.PNG

    Включение по фронту импульса, "1"-ый бит , выключение "0"-ой бит, по состоянию, переменной "Управление", чуть не забыл!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 19:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как-то так:

    Полив_7.PNG

    Если правильно понял, если что не так, скажите!
    ого го! =) скажу. потестить надо =)


    1. кран нужно открыть на входе. примерно 30 секунд, после этого давление проверять.
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 19:41.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    ого го! =) скажу. потестить надо =)


    1. кран нужно открыть на входе. примерно 30 секунд, после этого давление проверять.
    Так выключение срабатывает только при превышении давления 80 бар, при меньшем, ну или если там кран закрыт оно всё равно не срабатывает, не вижу необходимости добавлять задержку, объясните если недопонял!
    При превышении уставки давления(80 бар) взводится RS-триггер и всё вырубается, при этом загорается красный светодиод F2, сброс аварии по нажатию кнопки стоп или аналогичной командой по сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 20:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так выключение срабатывает только при превышении давления 80 бар, при меньшем, ну или если там кран закрыт оно всё равно не срабатывает, не вижу необходимости добавлять задержку, объясните если недопонял!
    При превышении уставки давления(80 бар) взводится RS-триггер и всё вырубается, при этом загорается красный светодиод F2, сброс аварии по нажатию кнопки стоп или аналогичной командой по сети!
    80 бар это после насоса! я говорю про кран на входе, там 3-4 бар, он открывается в течении 30 сек. давление на входе мы проверяем дискретным электронным датчиком

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    80 бар это после насоса! я говорю про кран на входе, там 3-4 бар, он открывается в течении 30 сек. давление на входе мы проверяем дискретным электронным датчиком
    Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?
    Ок . Только 3-4 бара на входе определяет дискретный датчик в digital input. А датчик давления 4..20 измеряет высокое аварийное давление.

    А можно еще и красным моргать при аварийном стопе? А в работе моргать красным медленно?

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •