Показано с 1 по 10 из 4606

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    80 бар это после насоса! я говорю про кран на входе, там 3-4 бар, он открывается в течении 30 сек. давление на входе мы проверяем дискретным электронным датчиком
    Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?
    Ок . Только 3-4 бара на входе определяет дискретный датчик в digital input. А датчик давления 4..20 измеряет высокое аварийное давление.

    А можно еще и красным моргать при аварийном стопе? А в работе моргать красным медленно?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Ок . Только 3-4 бара на входе определяет дискретный датчик в digital input. А датчик давления 4..20 измеряет высокое аварийное давление.

    А можно еще и красным моргать при аварийном стопе? А в работе моргать красным медленно?
    Попробуйте как-то так:

    Полив_9.PNG

    Может устроит!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Попробуйте как-то так:

    Полив_9.PNG

    Может устроит!
    клапан (шаровый кран с приводом) открыть бы в самом начале с паузой 30 сек.... открывается только подачей на Q6 - 1. после этого все действия с проверкой давления.

    а получилось так, что датчик давления ПОСЛЕ шарового клапана должен выдать 1, а после ждет 30 сек.

    так я правильно исправил?


    нет ...неправильно. кнопка то без фиксации.нужно какую то ветку на отдельную переменную, чтобы включить шаровый.и эту переменную сбрасывать при стопе или аварии
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 18.04.2018 в 14:01.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    клапан (шаровый кран с приводом) открыть бы в самом начале с паузой 30 сек.... открывается только подачей на Q6 - 1. после этого все действия с проверкой давления.

    а получилось так, что датчик давления ПОСЛЕ шарового клапана должен выдать 1, а после ждет 30 сек.

    так я правильно исправил?


    нет ...неправильно. кнопка то без фиксации.нужно какую то ветку на отдельную переменную, чтобы включить шаровый.и эту переменную сбрасывать при стопе или аварии
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:

    Полив_10.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2018 в 17:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:

    Полив_10.PNG
    Хочется схемку распечатать и в рамочку =)

    еще раз ШАРОВЫЙ КРАН открывается первым... потом только измеряется давление. а получается я жду сигнала аварийный стоп и давление
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 18.04.2018 в 19:50.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Хочется схемку распечатать и в рамочку =)

    еще раз ШАРОВЫЙ КРАН открывается первым... потом только измеряется давление. а получается я жду сигнала аварийный стоп и давление
    Здесь мне не понятно, что Вы хотите! Хотите что бы время открытия крана не входило во время полива?
    Тогда как-то так:

    Полив_11.PNG

    Но следует понимать, если во время работы на входе упадёт давление, то после восстановления давления начнётся сначала отсчёт времени полива!

    Вот так, получше и устраняет этот недостаток:

    Полив_12.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2018 в 23:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:

    Полив_10.PNG
    а можно уточнить, как четвертую пару реле запустить? я что-то не догоняю какую константу поменять?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    а можно уточнить, как четвертую пару реле запустить? я что-то не догоняю какую константу поменять?
    Это же проще пареной репы, короче, как-то так:

    Включение Q4.PNG

    Можете поставить такой кольцевой счётчик с входами для настройки диапазона, тогда диапазон и с экрана можно менять, без перезаливки программы!

    Кольцевой счётчик_3.PNG

    В этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    И в этой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872
    Ещё более подходящий здесь в посте#4918: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=492
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2018 в 09:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11