Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Правильно, только в OPC при создании задайте слейв с другим слейв адресом, отличным от модуля, а сеть та же.
В ПР100 в мастере добавляю два устройства МЭ110-220.3М с адресом 16 и устройство "ПК" с адресом 32. Читаю одну переменную (Напряжение А) с МЭ110-220.3М с регистром 80 (перевожу в булл и на выход, выход щёлкает, т.е. всё работает). В устройстве ПК создал переменную Var1 с регистром 80. На ПР записываю сетевую переменную "Напряжение А" в переменную "Var1". В OPC создаю узел Slave добавляю в него устройство "ПК" с адресом 32, в нём тег "Var1" с регистром 80, запускаю OPC вижу "INF : Node1:Порт 6 открыт" качество переменной GOOD, но значение не меняется. Не могу разобраться что делаю не так. Безымянный.png