Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Запись в ОРС 80 регистра должна быть по изменению (поставить галку), чтение убрать.
При условии что всё правильно настроено, осталось поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд в ПР, где запись в ОРС.

В ОРС тип данных в устройсте и в сервере должен быть одинаковый FLOAT, у вас разный 1 Тип данных.jpg
Единственное, не совсем понял на счёт резистора, в АС4 есть конфигурация переключателей без резистора, 620, 120 и 100 Ом. У меня на линии 2 метра всё без резисторов, правильно ли это?