Тема: Монитор сети RS-485 не являясь мастером

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Правильно, только в OPC при создании задайте слейв с другим слейв адресом, отличным от модуля, а сеть та же.
    В ПР100 в мастере добавляю два устройства МЭ110-220.3М с адресом 16 и устройство "ПК" с адресом 32. Читаю одну переменную (Напряжение А) с МЭ110-220.3М с регистром 80 (перевожу в булл и на выход, выход щёлкает, т.е. всё работает). В устройстве ПК создал переменную Var1 с регистром 80. На ПР записываю сетевую переменную "Напряжение А" в переменную "Var1". В OPC создаю узел Slave добавляю в него устройство "ПК" с адресом 32, в нём тег "Var1" с регистром 80, запускаю OPC вижу "INF : Node1:Порт 6 открыт" качество переменной GOOD, но значение не меняется. Не могу разобраться что делаю не так. Безымянный.png

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    В ПР100 в мастере добавляю два устройства МЭ110-220.3М с адресом 16 и устройство "ПК" с адресом 32. Читаю одну переменную (Напряжение А) с МЭ110-220.3М с регистром 80 (перевожу в булл и на выход, выход щёлкает, т.е. всё работает). В устройстве ПК создал переменную Var1 с регистром 80. На ПР записываю сетевую переменную "Напряжение А" в переменную "Var1". В OPC создаю узел Slave добавляю в него устройство "ПК" с адресом 32, в нём тег "Var1" с регистром 80, запускаю OPC вижу "INF : Node1:Порт 6 открыт" качество переменной GOOD, но значение не меняется. Не могу разобраться что делаю не так.
    Запись в ОРС 80 регистра должна быть по изменению (поставить галку), чтение убрать.
    При условии что всё правильно настроено, осталось поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд в ПР, где запись в ОРС.

    В ОРС тип данных в устройсте и в сервере должен быть одинаковый FLOAT, у вас разный 1 Тип данных.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 09:34.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Запись в ОРС 80 регистра должна быть по изменению (поставить галку), чтение убрать.
    При условии что всё правильно настроено, осталось поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд в ПР, где запись в ОРС.
    Оказывается всё было правильно, данные менялись, за исключением того, что тип данных в устройстве и сервере не совпадал, но самой главной ошибкой было подключить АС4 в конце линии, когда подключил между ПР и МЭ, всё заработало, огромное спасибо, мне этого достаточно.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,030

    По умолчанию

    EvilH0mer когда выключаете ПК, ПРка начинает притормаживать ?

    Подключиться к ПР в режиме отладки и посмотреть задержи есть возможность ?

    хотя на одной то переменной будет незаметно, это надо добавить все необходимое, потом смотреть.
    Последний раз редактировалось melky; Вчера в 09:43.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    EvilH0mer когда выключаете ПК, ПРка начинает притормаживать ?

    Подключиться к ПР в режиме отладки и посмотреть задержи есть возможность ?
    В данной конфигурации не меняется, может если будет больше переменных будет разница, пока что с запущенным OPC, что нет, время цикла 0,17.Снимок экрана 2025-12-26 094222.png

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Запись в ОРС 80 регистра должна быть по изменению (поставить галку), чтение убрать.
    При условии что всё правильно настроено, осталось поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд в ПР, где запись в ОРС.

    В ОРС тип данных в устройсте и в сервере должен быть одинаковый FLOAT, у вас разный 1 Тип данных.jpg
    Единственное, не совсем понял на счёт резистора, в АС4 есть конфигурация переключателей без резистора, 620, 120 и 100 Ом. У меня на линии 2 метра всё без резисторов, правильно ли это?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Единственное, не совсем понял на счёт резистора, в АС4 есть конфигурация переключателей без резистора, 620, 120 и 100 Ом. У меня на линии 2 метра всё без резисторов, правильно ли это?
    Резисторы 120 Ом на концах линии (и витая пара с экраном) это защита от помех на длинных линиях, при наличии частотников и мощных двигателей.
    На столе резисторы не нужны.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Резисторы 120 Ом на концах линии (и витая пара с экраном) это защита от помех на длинных линиях, при наличии частотников и мощных двигателей.
    На столе резисторы не нужны.
    Понял, спасибо.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Монитор сети RS-485
    от EvilH0mer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 21:51
  2. чтение сетевой переменной в ПР 200 slave мастером сети ИПП120
    от ALEX_099 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 09:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  4. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •