  1. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Про какой 2.3, я такие вещи не путаю, по умолчанию создаётся POU (PRG) с вызовом 10 мс 1ПОУ.jpg
    Ясно. Именно его я переименовал в MainTask и поменял ему интервал на 100мс
    Внутрь этого таска и закинул все свои программы

    По умолчанию данный параметр имеет значение <не задано>. Это означает, что по
    умолчанию в качестве задачи цикла шины используется задача проекта с наименьшим интервалом
    вызова (обычно такой задачей является задача MainTask).
    Т.е., Modbus работает с задачей с наименьшим интервалом. У меня это - мой MainTask с циклом 100мс
    Нужна новая задача с циклом 10мс (или можно ещё меньше?) - и проблема должна быть решена
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 20.11.2024 в 19:08.

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.13)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2025, 08:06
  2. Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 22.07.2025, 10:01
  3. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.13)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2025, 07:44
  4. Шаблоны устройств для Мх110
    от twit в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 16:57
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •