    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Необходимо ещё понимать, что обычно пробой твердотелки - это короткое замыкание, что при управлении нагревателем ведёт к перегреву, и никакие предельные термостаты в цепи управления не отключат нагреватель. Оптимально защитить от перегрева - это установить контактор, в цепи катушки которого предельный термостат. Как-то видел картину маслом - капли расплавленной пластмассы на форменной фуражке охранника от тепловой завесы, в которой приварились силовые контакты пускателя. Вентилятор выключился, а нагреватель остался включенным. Последствия частого включения-выключения.
    Это называется: за что боролись, на то и напоролись, в смысле, товарищ и затеял всю эту движуху, чтобы избавиться от пускателя!
    Наверно здесь автоматический выключатель с независимым расцепителем нужен, в смысле, чтобы реализовать задуманное!
    https://yandex.ru/video/preview/17794458202157252094
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2024 в 16:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.