Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?