    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну что за бред сивой кобылы!
    ...
    У Вас какое-то надругательство над здравым смыслом!
    Сергей. То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.
    Прошу, перед тем как отвечать - для приличия причешите свои мысли!

    Меня интересовало время реакции ПР200, и меня тут "просветили".
    Всё остальное уже проверено и работает.

    За предоставленную информацию спасибо большое.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Сергей. То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.
    Прошу, перед тем как отвечать - для приличия причешите свои мысли!

    Меня интересовало время реакции ПР200, и меня тут "просветили".
    Всё остальное уже проверено и работает.

    За предоставленную информацию спасибо большое.
    Насколько я смог понять из ваших сообщений, Вы хотите измерять ток двигателя, я правильно Вас понимаю?
    Для этого ставите три симистора и схему управления на ПР?
    При этом сумасшедшим считаете меня, а не себя?
    Если в каком то пункте я не прав - Вы сообщите!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Насколько я смог понять из ваших сообщений, Вы хотите измерять ток двигателя, я правильно Вас понимаю?
    Для этого ставите три симистора и схему управления на ПР?
    При этом сумасшедшим считаете меня, а не себя?
    Если в каком то пункте я не прав - Вы сообщите!
    То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.
    Тогда напишите свой вариант, в смысле, что должна делать эта установка, для чего она предназначена? Если Вы не сообщаете самого главного, разумеется, каждый будет решать это за Вас, других вариантов не существует! И с этого надо было и начинать, а вашу лабуду логично было бы выкинуть, пока чего-нибудь ещё не спалили или кого-нибудь током не убили, Вы писали там у Вас и провода коротят!
    Это хорошо, что в этот раз Вам счастье привалило, в смысле, отделались лёгким испугом, поймите наконец, что это не игрушки, в следующий раз Вам может так не повести!
    И, хорошо, что сообщили о таком замечательном макросе, я об этом и не догадывался(шутка)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 23:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда напишите свой вариант, в смысле, что должна делать эта установка, для чего она предназначена? Если Вы не сообщаете самого главного,
    ...
    Вы писали там у Вас и провода коротят!
    ...
    И, хорошо, что сообщили о таком замечательном макросе, я об этом и не догадывался(шутка)!
    Самое главное в первых письмах.

    У меня не коротят. Но есть дятлы, которые неправильно накидывают клеммы.

    А про макрос - так много макросов сгнило на форумах.
    А набивка ВСЕГО в базу ОЛ не производится официально.
    Похоже тема ведётся по остаточному принципу...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Насколько я смог понять из ваших сообщений, Вы хотите измерять ток двигателя, я правильно Вас понимаю?
    Для этого ставите три симистора и схему управления на ПР?
    При этом сумасшедшим считаете меня, а не себя?
    Если в каком то пункте я не прав - Вы сообщите!
    Плохо что ПР200 не может среагировать на перегрузку в первой полуволне.
    Всё остальное работает исправно, и с понедельника будет вводится в работу.
    Только придётся тарировать ТТ.
    Есть замечательный макрос CSALE2.