Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
Последний раз редактировалось petera; 03.12.2022 в 01:43.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
Сглаживающий фильтр это опять время. Защиту делать бессмысленно на ПР , для "посмотреть " токи , тоже на мой взгляд не разумно.
Нагрузка индуктивная , с тиристорной коммутацией не просто, запас прочности большой нужно закладывать. Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 . Спасибо одному уважаемому участнику форума . Для защиты в данном случае, ещё повторюсь посмотрите специальные быстродействующие предохранители .
Последний раз редактировалось Sergej_; 03.12.2022 в 06:11.
ЛИКБЕЗ по этому варианту схемного решения проведу попозжа, когда найду исходник.Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
Это я понял, заглянув по совету в документацию. Спасибо.Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
Это всё было для вопроса про быстродействие, в случае реализации обрастает.Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
Там MOC3061 (который сам через 0) и BTA41-800B. Так было реализовано. Рулит 15кВт мотором запросто.Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 .
Извини что побеспокоил!!!Сообщение от IVM
Но я спрашивал про быстродействие ПР200 и ADC. Кто на что среагировал.
Да. ПР200 так и будет рулить 4-мя моторами. Защита реализуется отдельно.Сообщение от melky
Посмотрел.Сообщение от melky
Всем спасибо.![]()
Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
- это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.