    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Включение в среднюю точку.
    Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.

    Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?

    Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.

    На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2022 в 01:43.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
    Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
    Сглаживающий фильтр это опять время. Защиту делать бессмысленно на ПР , для "посмотреть " токи , тоже на мой взгляд не разумно.
    Нагрузка индуктивная , с тиристорной коммутацией не просто, запас прочности большой нужно закладывать. Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 . Спасибо одному уважаемому участнику форума . Для защиты в данном случае, ещё повторюсь посмотрите специальные быстродействующие предохранители .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 03.12.2022 в 06:11.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    ЛИКБЕЗ по этому варианту схемного решения проведу попозжа, когда найду исходник.
    Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
    Это я понял, заглянув по совету в документацию. Спасибо.
    Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
    Это всё было для вопроса про быстродействие, в случае реализации обрастает.
    Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 .
    Там MOC3061 (который сам через 0) и BTA41-800B. Так было реализовано. Рулит 15кВт мотором запросто.
    Цитата Сообщение от IVM
    Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время.
    Извини что побеспокоил!!!
    Но я спрашивал про быстродействие ПР200 и ADC. Кто на что среагировал.
    Цитата Сообщение от melky
    ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.
    Да. ПР200 так и будет рулить 4-мя моторами. Защита реализуется отдельно.
    Цитата Сообщение от melky
    Если только на "посмотреть". На защиту не спасут никак, совсем никак.
    Посмотрел.
    Всем спасибо.