    Цитата Сообщение от vl.d.slav Посмотреть сообщение
    здрасвуйте! при конфигурировании канала модуля аналогового ввода МВ210-101 в программе конфигуратора изменяю и записываю значения в поле AIN.H /AIN.L. , но после общей перезагрузки контроллера значения не сохраняются. как исправить если возможно?
    Добрый день.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343043

  2. #2

    По умолчанию

    утро доброе!модуль аналогового ввода MB210-101(ранее был в работе), подключался к нему через конфигуратор, пробовал менять значения в поле AIN.H/AIN.L. После подключения к сети стал моргать красным индикатор состояния и данные с модуля не идут. Брал также резервный модуль, присвоил нужный IP , тоже не встает в сеть(моргает красным). подключение как и было раньше. шнуры менял- ничего не меняется. что может быть? как и где исправить?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vl.d.slav Посмотреть сообщение
    утро доброе!модуль аналогового ввода MB210-101(ранее был в работе), подключался к нему через конфигуратор, пробовал менять значения в поле AIN.H/AIN.L. После подключения к сети стал моргать красным индикатор состояния и данные с модуля не идут. Брал также резервный модуль, присвоил нужный IP , тоже не встает в сеть(моргает красным). подключение как и было раньше. шнуры менял- ничего не меняется. что может быть? как и где исправить?
    А что у вас в качестве мастера для данного модуля?
    Работает ли модуль при опросе сторонними программами?

  4. #4

    По умолчанию

    модуль работает с ПЛК 210-02- CS. модуль связывается через шнур микро usb в программу овен конфигуратор

  5. #5

    По умолчанию

    с конфигуратором работает

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vl.d.slav Посмотреть сообщение
    утро доброе!модуль аналогового ввода MB210-101(ранее был в работе), подключался к нему через конфигуратор, пробовал менять значения в поле AIN.H/AIN.L. После подключения к сети стал моргать красным индикатор состояния и данные с модуля не идут. Брал также резервный модуль, присвоил нужный IP , тоже не встает в сеть(моргает красным). подключение как и было раньше. шнуры менял- ничего не меняется. что может быть? как и где исправить?
    Значит ПЛК перезаписывает параметры модуля. Программировать надо не в конфигураторе, а в ПЛК.
    Если вас это не устраивает такое поведение, то используйте не шаблоны, а просто настройте слейв сами.

  7. #7

    По умолчанию

    резервный модуль через проект в кодесисе подстраивал. и ip там присвоил. как связь с плк наладить ?

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите, какие дополнительные тонкости могут быть в таком моменте, подключаем ПЛК в локальную сеть (порт Ethernet2), он успешно берет IP адрес по DHCP.
    Но не пингуется с машин из локальной сети (и естественно нет возможности подключиться через web-конфигуратор)
    Смущает что другой ПЛК вчера по той же системе заработал сразу, без вопросов.
    Не нужно же ничего дополнительно делать с ПЛК, чтобы подключиться к нему?

    Если что, речь про ПЛК-200 (по нему просто не нашел соответствующей темы)

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Подскажите, какие дополнительные тонкости могут быть в таком моменте, подключаем ПЛК в локальную сеть (порт Ethernet2), он успешно берет IP адрес по DHCP.
    Но не пингуется с машин из локальной сети (и естественно нет возможности подключиться через web-конфигуратор)
    Смущает что другой ПЛК вчера по той же системе заработал сразу, без вопросов.
    Не нужно же ничего дополнительно делать с ПЛК, чтобы подключиться к нему?

    Если что, речь про ПЛК-200 (по нему просто не нашел соответствующей темы)
    Добрый день.
    На Ethernet2 по умолчанию включен межсетевой экран - возможно, дело в этом.

  10. #10

    По умолчанию

    Все, разобрались, догадались что можно же подключиться по USB
    Просто не сразу выяснилось что это не новый контроллер из коробки, а к нему уже подключались и там был прописан статический IP
    Видимо в таком случае через WAN порт через вдрес, выданный DHCP к нему не подключиться

Страница 98 из 109 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •