    Цитата Сообщение от Batnic Посмотреть сообщение
    https://drive.google.com/file/d/1dyB...ew?usp=sharing

    В этом же проекте воспроизводится проблема 2.
    Запустил ваш проект на прошивке 2.4.0601.0905.

    Первая проблема не воспроизводится - то есть ее исправили в новых версиях CODESYS.

    Вторая воспроизводится, причины пока что непонятны.
    Вы уверены, что вам нужна эта галочка?

    У наших ПЛК можно настроить отключение выходов при исключении:

    2022-08-12_12-52-33.png

    Или для каких целей вам нужна эта галочка?

  3. #3

    По умолчанию

    С первой яснопонятно, будем обновляться... может быть.

    Эта галочка, я так понял, выключает выходы у остальных модулей, но т.к. у самих модулей можно включить отключение выходов в их настройках то эта настройка особо и не нужна. Просто решил поставить разработчиков в известность, вдруг еще кто-то наткнется на такой затык.

    Кстати, в СПК1xx тоже эта галочка так же работает... или я не помню... проверьте на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Batnic; 12.08.2022 в 13:48.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вопрос не совсем может в тему, но... Как можно из консоли или по серийному номеру когда был произведен контроллер ПЛК210? Есть на базе старый контроллер 2020г. и хочу понять можно ли его под SP17 перепрошить.

    Если что серийник 84173200232064390

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Вопрос не совсем может в тему, но... Как можно из консоли или по серийному номеру когда был произведен контроллер ПЛК210? Есть на базе старый контроллер 2020г. и хочу понять можно ли его под SP17 перепрошить.

    Если что серийник 84173200232064390
    Добрый день.
    Дело не конкретно в дате, а в объеме flash-памяти.
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36510

    Ваш ПЛК произведен в феврале 2020 (84173200232064390)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Дело не конкретно в дате, а в объеме flash-памяти.
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36510

    Ваш ПЛК произведен в феврале 2020 (84173200232064390)
    Спасибо. Посмотрел по объёму nand - 512 MiB. Это значит что прошивка под SP17 возможна?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Спасибо. Посмотрел по объёму nand - 512 MiB. Это значит что прошивка под SP17 возможна?
    Да, именно так.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aek_9319 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.
    Понял, спасибо!

Страница 83 из 109 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •