Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    У меня ваша проблема не воспроизводится :-) Правда у меня модификация ПЛК210 другая и I/O отваливаются, но визуализация работает. Возможно у вас в графике неверные ссылки на входы/выходы.
    Спасибо за тестирование. Подобные проекты у меня были на версии с SP14, всё было в порядке. Сейчас пока работаю вроде всё в порядке, но нет гарантии, что после перезагрузки не отвалится. Буду дальше курить

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,959

    По умолчанию

    1. Как именно выполняется загрузка? Покажите скриншотами.
    4. Я правильно понял - после загрузки вашего проекта в ПЛК и перезагрузки по питанию web-визуализация всегда не запускается?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Как именно выполняется загрузка? Покажите скриншотами.
    4. Я правильно понял - после загрузки вашего проекта в ПЛК и перезагрузки по питанию web-визуализация всегда не запускается?
    1. Последвательность:
    генкод.PNG
    загрузка.PNG
    Если загрузка первый раз или после Очистить всё
    после очистки.PNG
    Если загрузка изменений
    последующие_загрузки.PNG

    4. Делал пять раз подряд. Не запустилась. Потом после вашего последнего сообщения сделал контрольный сброс. Запустилась. Всё как-то нестабильно.

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    За подробности спасибо, в понедельник попробую воспроизвести на своем ПЛК.
    Да и еще забыл упомянуть. Данный проект я компилировал и под контроллер CodesysWin, чтобы проверять на компе. Там всё работало без проблем.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    За подробности спасибо, в понедельник попробую воспроизвести на своем ПЛК.
    Евгений, добрый день! Я кажется разобрался в проблеме. Такое поведение контроллера наблюдалось, если в проекте не были отключены неиспользуемые коммуникационные порты. Не очень понятно как это связано, но как только я их исключил из компиляции - всё заработало. 10 раз перезагрузил контроллер и веб-визуализация стартовала нормально. Так что, похоже, вопрос закрыт. Может кому эта информация пригодится. Всём кто помогал - спасибо.

    И еще... Есть ли возможность перезагрузки сервера веб-визуализации из кода программы, да и в принципе имеется ли возможность контроля за состоянием сервера веб-визуализации?
    Последний раз редактировалось Андрей Косоротов; 29.11.2021 в 09:57.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность перезагрузки сервера веб-визуализации из кода программы, да и в принципе имеется ли возможность контроля за состоянием сервера веб-визуализации?
    Такой возможности, к сожалению, нет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Евгений, добрый день!

    Где-то пару месяцев назад я спрашивал вас можно ли перенести запись трендов на SD-карту в ПЛК210. Вы ответили, что пока функции такой нет. Я сделал это следующим образом https://disk.yandex.ru/i/lgKJdSGnOI7lyw (простите за корявое описание). Вроде как работает без проблем. Вопрос к вам и к сообществу - может есть какие-то подводные камни у данного способа?

  9. #9

    По умолчанию

    Здраствуйте, используем контролер ПЛК210-04-CS на обьекте, к нему подключены два датчика давления с сигналом 4-20мА , но иногда (раз в неделю) отваливается приём сигнала 4-20 мА хоча датчик стабильно дает сигнал, а ПЛК210 его просто не видит и показывает в проекте отрицательные значения давления. Помагает только перезагрузка ПЛК. Что это может быть? Думал обновить встроеное ПО, но тоже ничего не получается так-как нет звуковых никаких сигнал при включении ПЛК с установленой флешкой с прошивкой. Прошивка заводска 1.3.0309.1257

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Богданець Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, используем контролер ПЛК210-04-CS на обьекте, к нему подключены два датчика давления с сигналом 4-20мА , но иногда (раз в неделю) отваливается приём сигнала 4-20 мА хоча датчик стабильно дает сигнал, а ПЛК210 его просто не видит и показывает в проекте отрицательные значения давления. Помагает только перезагрузка ПЛК. Что это может быть? Думал обновить встроеное ПО, но тоже ничего не получается так-как нет звуковых никаких сигнал при включении ПЛК с установленой флешкой с прошивкой. Прошивка заводска 1.3.0309.1257
    Здравствуйте.
    1. Уточните, пожалуйста, заводской номер ПЛК.
    2. Какой статус аналогового входа в момент отрицательного значения давления?
    3. Какая примерно температура эксплуатации контроллера?

    В марте-апреле текущего года был обновлен софт для правой платы. Если контроллер куплен в эти месяцы и раньше, то рекомендую обновить ПО правой платы через сервисный центр.
    Я тоже подключил токовые датчики к ПЛК210-04 (прошивка 1.3.0309.1257, софт правой платы обновлен). Буду наблюдать.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Страница 73 из 108 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •