    Добрый день, коллеги.
    Рассматриваем возможность применения в своих проектах контроллера Овен ПЛК-210.
    Но смущает следующее - по отзывам коллег его применяющих данный контроллер имеет очень низкое быстродействие по шине Ethernet при опросе модулей расширения (аналоговых). Нашел в РЭ фразу, что период опроса аналогового канала может быть от 0,6 до 10 секунд.
    Насколько эта информация правдива? Т.е. при применении аналоговых модулей расширения реально цикл контроллера получается секунда и более? С чем связано такое низкое быстродействие по высокоскоростной шине Ethernet? Возможен ли групповой опрос каналов аналогового модуля и какие имеются возможности для сокращения управляющего цикла? Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги.
    Рассматриваем возможность применения в своих проектах контроллера Овен ПЛК-210.
    Но смущает следующее - по отзывам коллег его применяющих данный контроллер имеет очень низкое быстродействие по шине Ethernet при опросе модулей расширения (аналоговых). Нашел в РЭ фразу, что период опроса аналогового канала может быть от 0,6 до 10 секунд.
    Насколько эта информация правдива? Т.е. при применении аналоговых модулей расширения реально цикл контроллера получается секунда и более? С чем связано такое низкое быстродействие по высокоскоростной шине Ethernet? Возможен ли групповой опрос каналов аналогового модуля и какие имеются возможности для сокращения управляющего цикла? Спасибо.
    Не контроллер долго опрашивает, а модуль МВ210-101 опрашивает один датчик 800мс. На самом деле быстрее но по паспорту так. А сам модуль по Ethernet вы можете очень часто опрашивать, только толку с этого не будет.

  4. #4

    По умолчанию

    Очень странно слышать. Например в умном доме шлюз UMC по Modbus TCP опрашивался с частотой 10ms, что 0,01с
    Тут нужно рассматривать задачу не от ПЛК, а от выбранной архитектуры в целом

    Вот к примеру проект теплового пункта на ПЛК210, там около 17 модулей ввода вывода и это около 110 аналоговых параметров.
    Да, мне и в голову не приходило замерить задержки. работает все, PID стабилизирует, заказчика все устраивает.
    Можно поинтересоваться какая у вас задача?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Можно поинтересоваться какая у вас задача?
    Хотим в серийной системе заменить работающее сейчас решение на Овен ПЛК-210
    Несколько аналоговых параметров (до 8-и), 6-8 дискретных выходов и столько же входов.
    Но в системе много устройств RS232 и RS-485, поэтому появление в линейке Овен устройства с несколькими СOM-портами нас вдохновило.
    Существующих Com-портов нам хватит впритык (придется кое-что объединить), поэтому аналоговый ввод хотелось бы навесить на Ethernet.
    Но там давление меняется достаточно быстро (существующая система работает с циклом 100 мс) и хотелось бы иметь быстродействие не хуже 250 мс. Поэтому такая задержка на аналоговом вводе ну никак не устраивает

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
    Хотим в серийной системе заменить работающее сейчас решение на Овен ПЛК-210
    Несколько аналоговых параметров (до 8-и), 6-8 дискретных выходов и столько же входов.
    Но в системе много устройств RS232 и RS-485, поэтому появление в линейке Овен устройства с несколькими СOM-портами нас вдохновило.
    Существующих Com-портов нам хватит впритык (придется кое-что объединить), поэтому аналоговый ввод хотелось бы навесить на Ethernet.
    Но там давление меняется достаточно быстро (существующая система работает с циклом 100 мс) и хотелось бы иметь быстродействие не хуже 250 мс. Поэтому такая задержка на аналоговом вводе ну никак не устраивает
    До этого МВ110-8И использовали? Если да то альтернатива ему с Ethernet еще не появилась. А если МВ110-8А то он такой же "долгий" как и МВ210-101.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    До этого МВ110-8И использовали? Если да то альтернатива ему с Ethernet еще не появилась. А если МВ110-8А то он такой же "долгий" как и МВ210-101.
    Вообще не Овен использовали. А с чем связан такой длинный опрос каналов у аналогового модуля с Ethernet? Можно его настроить в более быстром режиме (если все каналы 4-20 мА)?
    Нам Овен ПЛК-210 всем подходит, кроме медленного аналогового ввода по Ethernet...

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть ли вариант прошивки плк, с установкой галочки удалить пользовательские настройки, что бы после этой самой прошивки,
    загрузился заранее настроенный конфиг ?

    В текущих реалиях, когда все подключения к ПЛК удаленные, возникает необходимость в прошивке со сбросом, но что бы все настройки остались.
    Или может есть возможность делать конфигурацию прошивки плк? Например сконфигурировать заранее в 1 схеме сетевой конфигурации и нужным дефолтный ip ?

  9. #9

    По умолчанию

    Еще раз, опрос у Овна через Ethernet быстрый. Найдите модуль который сможет ему отдать аналоговые данные быстро.

  10. #10

    По умолчанию

    Подскажите подойдёт ли ПЛК 210 для автоматизации промышленного производства? Интересует возможность настройки и использования нескольких Сенсорных экранов для реализации местных постов управления и регулирования процессами. А также создания базы данных и печати этикеток принтером на изделиях. Автоматизация не очень сложная. В основном перекладка и управление предустановленной частотой на Частотных преобразователях. До этого впритык хватало программируемых реле вроде Mitsubishi Alpha 2 или Siemens Logo 8. Последний проект был на Лого и мне понравилась его модульная структура, однако там нет нормальных библиотек (он и не предназначен для чего-нибудь серьёзного). Удалось только написать программу для опроса портов, использую возможности Web интерфейса.
    Интересует его надёжность. Альфу я запустил и она 10 лет работает пока не подгорят релейные выходы. Лого тоже работает 3 года, проблем нет. Как будет с ПЛК210? Или смотреть на S7-1200, но с ним я никогда не работал и чувствую ценник за готовую систему автоматизации будет приличный. И да, я попытался найти отзывы на этот контроллер и посмотреть обзоры, но даже там всё очень противоречиво. Мне главное надёжность, чтобы не лететь через полстраны менять контроллер. Спасибо за ответ.

Страница 70 из 108 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •