    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Если возникает предупреждение "Retain size in config changed, or retain area got corrupted", то не сохраняются вообще
    Это сообщение возникает при каждой перезагрузке?

  2. #2
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это сообщение возникает при каждой перезагрузке?
    На некоторых ПЛК при каждой перезагрузке, на некоторых пару раз только было и больше не повторялось.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, написал пробную програмку на ПЛК210, создал загрузочное приложение, открыл вебвизуализацию в браузере компютера к котоорому подключён ПЛК, работает. Пытаюсь открыть визуализацию на компе рядом стоящем (к интернету подключен через WIFI) страница не открывается. Так и должно быть?

  4. #4

    По умолчанию

    Вы так описали вашу сеть что ничего не понять. Как в итоге подключен к ПЛК210 тот компьютер на котором не работает? Если между ними есть пинг то должно работать. Если пинга нет то как оно должно работать по вашему?

  5. #5

    По умолчанию

    Да ни как он не подключен. Я наивно думал что раз ПЛК подключен к одному ПК а этот ПК подключен к ИНТЕРНЕТУ, то я увижу эту же визуализацию на любом другом ПК который тоже подключен к интернету. А работать это не будет (как я понимаю). Похоже необходимо второой ПК подключать к ПЛК через свитч (например КСН210) и таким образом строить маленькую локальную сеть. Правильно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Да ни как он не подключен. Я наивно думал что раз ПЛК подключен к одному ПК а этот ПК подключен к ИНТЕРНЕТУ, то я увижу эту же визуализацию на любом другом ПК который тоже подключен к интернету. А работать это не будет (как я понимаю). Похоже необходимо второой ПК подключать к ПЛК через свитч (например КСН210) и таким образом строить маленькую локальную сеть. Правильно?
    Или в сеть соединяете, или используете внешний статичный ip и мучаетесь временами с DDoS или используете VPN.

  7. #7
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Добрый день!
    А есть ли информация, когда прошивка 1.3.0812.1315 станет текущей заводской прошивкой ?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А есть ли информация, когда прошивка 1.3.0812.1315 станет текущей заводской прошивкой ?
    Добрый день.

    Это очень хороший вопрос.

    Пока у нас нет планов обновлять заводские прошивки наших ПЛК, чтобы не нарушить пользовательский опыт.
    То есть человек, который купил ПЛК210 два года назад, может купить ПЛК210 сегодня и загрузить в него тот же самый сделанный два года назад проект.
    Если мы обновим прошивку, то ему потребуется производить какие-то действия, которые могут быть ему не по душе - например, адаптировать проект под новую версию CODESYS или "откатывать" прошивку на более старую.

    Поэтому фиксация заводских прошивок - не для всех оптимальное, но взвешенное и продуманное решение.

  9. #9

    По умолчанию

    Тоже долго искал решение, юзаю wirenboard, данные собираю посредством очереди mqtt, на скаде крутится собственный брокер и реалтаймовая база.
    Однако wirenboard слабо умеет в МЭК языки, так что в качестве ПЛК имеет некие ограничения к применению.

    Вот взял на растерзание пару овнов - в надежде пришпандрючить к ним нормальную pub/sub систему с толикой автономности на время падения сети. Так-то по mqtt/opcua их опрашивать можно.

  10. #10

    По умолчанию

    "MasterSCADA 4D намного удобнее, чем в CODESYS" - это наверно шутка такая. Большего изврата чем Мастерскада 4D ИМХО не встречал.
    Вообще не подходит для программирования промышленных контроллеров. От слова - совсем!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 69 из 108 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •