    Добрый день!
    Начал изучать работу в MasterSCADA 4D и наткнулся на такое выпадающее меню:
    plc210_ms4.PNG

    На ПЛК210 можно как-то установить исполнительную среду MasterSCADA или это просто задел на будущее от ИнСАТ?
    Спасибо.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Начал изучать работу в MasterSCADA 4D и наткнулся на такое выпадающее меню:
    plc210_ms4.PNG

    На ПЛК210 можно как-то установить исполнительную среду MasterSCADA или это просто задел на будущее от ИнСАТ?
    Спасибо.
    Добрый день.
    ПЛК210 с рантаймом MasterSCADA 4D пока что находится в бета-тестировании.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Насчет папки PLCLogicBackup я не в курсе - выложите скриншот с ее содержимым.
    Этот бэкап содержит файлы трендов и тревог.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насчет папки PLCLogicBackup я не в курсе - выложите скриншот с ее содержимым.
    Этот бэкап содержит файлы трендов и тревог.
    Screenshot_19.png
    Screenshot_20.png

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Уточнил - эта папка создается в том случае, если ПЛК запускается с переключателем в режиме СТОП.

  6. #6

  7. #7

  8. #8
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Добрый день,
    в ходе наладки оборудования при первом запуске столкнулись с тем, что ПЛК210-03 не видит состояние входов и не отправляет состояния на выхода, хотя при логине в среде codesys состояния выходов активны. Удалось выявить, что накапливается ошибка связи CPU с правой стороной платы, то есть связь отсутствует. Перезагрузка и перепрошивка не помогли. Также заметили что до перепрошивки, что после неё , что почему-то модель ПЛК называется OWEN PLC210(Z), вместо типичной OWEN PLC210-03 Inkedphoto_2021-08-04_08-46-40_LI.jpg. Это другая модель ПЛК или какой-то безопасный режим? Да и в целом решается ли неисправность программно?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    в ходе наладки оборудования при первом запуске столкнулись с тем, что ПЛК210-03 не видит состояние входов и не отправляет состояния на выхода, хотя при логине в среде codesys состояния выходов активны. Удалось выявить, что накапливается ошибка связи CPU с правой стороной платы, то есть связь отсутствует. Перезагрузка и перепрошивка не помогли. Также заметили что до перепрошивки, что после неё , что почему-то модель ПЛК называется OWEN PLC210(Z), вместо типичной OWEN PLC210-03 Inkedphoto_2021-08-04_08-46-40_LI.jpg. Это другая модель ПЛК или какой-то безопасный режим? Да и в целом решается ли неисправность программно?
    Добрый день.
    Z - это значит, что у вас правая оплата не определяется.
    Вам нужно отправить прибор в сервисный центр.
    Программно, к сожалению, решить проблему не получится.

  10. #10

    По умолчанию Новое устройство - Таргет файл. PLC210-REDU

    ДОбрый день.
    Заметил что в перечне устройств появилось устройство PLC210-REDU с версией 3.5.16.0
    Возник вопрос - это версия для CODESYS SP16 ?
    Или еще нет?
    Изображения Изображения

Страница 63 из 108 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •