    Цитата Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Знакомлюсь с ПЛК210 и соответственно с Codesys 3.5. Ранее работал с ПЛК110 и Codesys 2.3. В Codesys 2.3 предусмотрена очень крутая фишка в части возможности доступа по Modbus разных панелей оператора и систем верхнего уровня к одним и тем же переменным: ПЛК настраиваем в качестве Slave-устройства, а во вкладке Modbus [FIX] можно добавить разные интерфейсы RS232, RS485, TCP и т.д. Таким образом можно реализовать, например, возможность одновременного мониторинга и изменения уставок техпроцесса как на панели оператора, которая находится в непосредственной близости к ПЛК на технологической установке, так и из диспетчерской, которая находится на значительном расстоянии. При этом действующие уставки отображаются корректно и там, и там, актуальным принимается то значение, которое было введено последним на панели оператора или на пульте в диспетчерской.
    В Codesys 3.5 сделано по-другому: для каждого интерфейса предусмотрена своя таблица соотнесения входов-выходов. У меня сейчас стоит задача подключить панель оператора по Modbus TCP к порту Ethernet 3 с одними сетевыми настройками, а систему верхнего уровня (диспетчерский пульт) - к порту Ethernet 4 с другими сетевыми настройками. При этом переменные одни и те же. Типовая схема сетевого подключения - 1. Если в Codesys 3.5 просто добавляю два Ethernet устройства, конфигурирую их, и в таблице соотнесения входов-выходов указываю одинаковые переменные, то проект не проходит компиляцию: выходит ошибка "Существующая переменная ХХХ соотнесена с несколькими входами".
    Подскажите, пожалуйста, как наиболее рационально решить поставленную задачу.
    Добрый день.
    Вам достаточно создать один Ethernet/Modbus TCP Slave Device.
    Дело в том, что в текущих версиях CODESYS слэйв связывается (bind) не со своим родительским интерфейсом Ethernet, а с INADDR_ANY (0.0.0.0) - то есть он будет доступен по всем интерфейсам ПЛК (при условии, что на всех интерфейсах в межсетевом экране разрешен Modbus TCP).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вам достаточно создать один Ethernet/Modbus TCP Slave Device.
    Дело в том, что в текущих версиях CODESYS слэйв связывается (bind) не со своим родительским интерфейсом Ethernet, а с INADDR_ANY (0.0.0.0) - то есть он будет доступен по всем интерфейсам ПЛК (при условии, что на всех интерфейсах в межсетевом экране разрешен Modbus TCP).
    Спасибо. А портов RS485/RS232 это тоже касается? То есть можно сделать одну таблицу слэйв и иметь доступ одновременно и по Etrernet, и по RS485/RS232?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
    Спасибо. А портов RS485/RS232 это тоже касается? То есть можно сделать одну таблицу слэйв и иметь доступ одновременно и по Etrernet, и по RS485/RS232?
    Нет, через стандартные компоненты так уже не получится.
    Можно попробовать использовать библиотеку OwenCommunication - и в ее ФБ MB_SerialSlave и MB_TcpSlave передать указатели на один и тот же массив данных.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Существует возможность применения bash на плк210?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!Codesys 3.5.jpg

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!Codesys 3.5.jpg
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352948

  7. #7

    По умолчанию

    TATARin Ну, нет этой библиотеки в CodeSys v3.
    Если она не нужна (вроде ж это для отладки проекта) - удалить её из проекта и закомментировать код, где есть на неё ссылки.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Переустановил CoDeSys, установил CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 и эта проблема ушла.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!
    В веб-конфигураторе контроллера посмотрите смонтировалась ли microSD-карта (Система > Монтирование разделов).
    2021-04-07_12-39-13.jpg
    Какая версия прошивки на контроллере?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Страница 49 из 108 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •