Страница 33 из 108 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Что означает серый цвет числа в столбце Текущее значение? Почему нет опроса этих каналов?
    Добрый день.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf

    См. рис. 4.6 - 4.8

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Здравствуйте. В Конфигураторе тревог есть поле Мин. время ожидания, которое позволяет отсрочить реакцию на тревогу. Если я ставлю туда число или переменную возникает восклицательный знак об ошибке. Как правильно работать с этим полем?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В Конфигураторе тревог есть поле Мин. время ожидания, которое позволяет отсрочить реакцию на тревогу. Если я ставлю туда число или переменную возникает восклицательный знак об ошибке. Как правильно работать с этим полем?
    Добрый день.
    Время ожидание вводится в формате TIME - например, T#5m и т.д.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Время ожидание вводится в формате TIME - например, T#5m и т.д.
    Спасибо, получилось!

    Еще непонятный момент по тревогам: если выбран Способ наблюдения как Внешний диапазон, то если авария уже не активна, то цвет сообщения не меняется (должен стать зеленым), а так и остается красным, и после подтверждения на долю секунды становится оранжевым и потом, как и положено, исчезает. Если Способ наблюдения задан как Дискретный, то всё работает нормально - при исчезновении аварии сообщение зеленеет.
    Что не так с Внешним диапазоном, может условия как-то изменить? Сейчас гистерезис задан 0%, может в этом дело?
    Изображения Изображения

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    У меня не воспроизводится - цвета переключаются корректно.
    Выложите простейший проект (с одним сигналом тревоги), на котором это можно будет воспроизвести.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня не воспроизводится - цвета переключаются корректно.
    Выложите простейший проект (с одним сигналом тревоги), на котором это можно будет воспроизвести.
    Прикладываю простой проект. Выяснил вот что: когда переменная меняет состояние 0 (авария) -> 2 (норма), то авария остаётся активной (красной), если 0 (авария) -> 4 (норма), то авария становится неактивной (зеленой).
    Вложения Вложения

  7. #7

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Так и должно быть - у вас же <=, а не просто <
    Но когда переменная равна двум, то аварии же нет, как и при значении 4, а почему тогда реакция разная. Или условия 1< и 2<= чем-то отличаются?

    Попробовал вместо 2<= постаивить 1<. Теперь нормально работает. Но всё же чем отличаются эти условия?
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 20.11.2020 в 17:01.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    У вас изначально было задано 2 <= ... <= 5.
    Чтобы границы диапазона считались нормой - надо сделать 2 < ... < 5

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас изначально было задано 2 <= ... <= 5.
    Чтобы границы диапазона считались нормой - надо сделать 2 < ... < 5
    Что-то не то. Если ставлю 1 < ... < 6, то нормально работает, если 2 < ... < 5, то начинается цветомузыка - сообщение всё время переключается с зеленого на красный. Значение переменной при этом всё время 2.

Страница 33 из 108 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •