Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43

Тема: Помогите разобраться по пид регулятору

Комбинированный просмотр

Сергей0308 С такими настройками... 24.05.2018, 01:36
Василий Кашуба На вход Pv подаётся... 24.05.2018, 15:55
Василий Кашуба Нет, не тоже самое, у вас... 25.05.2018, 07:21
Mr. King Вот, спасибо, учтем и... 02.06.2018, 13:54
Ревака Юрий Добрый день, а EN-включен?... 07.06.2018, 15:00
Ревака Юрий Переписываете коэф. их... 07.06.2018, 16:29
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,550

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    Примеры:
    1. Вход I8 включен - мощность подогрева 60%
    4P45NgBqaUA.jpg
    2. Текущая мощность 50%, требуемая 80% - подогрев включается с какого-то значения и поднимается до 100%
    tCUZIFRKI6Q.jpg
    3. Текущая мощность 85%, требуемая 80% - мощность подогрева снижается
    Md9Q9iazIBc.jpg

    Судя по всему скорость и регулируется этими коэффициентами П,Д,И
    Я хоть правильно соображаю или совсем лыжи не едут?
    На вход Pv подаётся измеренный параметр (температура, давление и т.д.), на вход Sp уставка/задание которое нужно получить входе регулирования, а Pwr - это величина воздействия на исполнительный механизм, который регулирует необходимый параметр.

  2. #2

    По умолчанию

    настройте границы аналоговых входов. Поделите выход пид регулятора на 100, для получения результата для аналогового выхода

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    В моем понимании это выглядит так:
    I8 - кнопка вкл/выкл.
    Вход Al1 - значение текущей мощности.
    Вход Al2 - значение требуемой мощности.
    Выход AO1 - на печку.
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    На вход Pv подаётся измеренный параметр (температура, давление и т.д.), на вход Sp уставка/задание которое нужно получить входе регулирования, а Pwr - это величина воздействия на исполнительный механизм, который регулирует необходимый параметр.
    Ну примерно тоже самое
    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    настройте границы аналоговых входов. Поделите выход пид регулятора на 100, для получения результата для аналогового выхода
    Границы настраивать в пределах минимальной (10) и максимальной мощности (90)?
    7eb3ZO3Swyo.jpg
    Делить на 100 так? Добавить блок умножения на число 0.01 (K=0.01)
    Пид регулятор1.owl

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,550

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    Ну примерно тоже самое

    Границы настраивать в пределах минимальной (10) и максимальной мощности (90)?
    7eb3ZO3Swyo.jpg
    Делить на 100 так? Добавить блок умножения на число 0.01 (K=0.01)
    Пид регулятор1.owl
    Нет, не тоже самое, у вас получается, что вы регулируете мощность чего то, только для достижения этой мощности. А для чего вам нужна эта величина мощности? Какая у вас цель? В конечном итоге вам, как я понял, нужно что то нагревать, поэтому вам нужно измерять температуру, а не мощность и не важно какой мощностью вы будете поддерживать её стабильность.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.05.2018 в 07:26.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нет, не тоже самое, у вас получается, что вы регулируете мощность чего то, только для достижения этой мощности. А для чего вам нужна эта величина мощности? Какая у вас цель? В конечном итоге вам, как я понял, нужно что то нагревать, поэтому вам нужно измерять температуру, а не мощность и не важно какой мощностью вы будете поддерживать её стабильность.
    У меня есть 2 бака: в первый бак извне подаётся жидкость температурой 10-90 градусов и уже оттуда она перекачивается во второй бак, где внутри стоит нагреватель (с охладителем), чтобы на выходе получить температуру 70-80 градусов. Получается мне нужно управлять мощностью нагревателя, чтобы он вовремя отключался или включался на подогрев в зависимости от температуры жидкости. Ещё важно чтобы при достижении предельно-возможной температуры нагреватель сам уменьшал мощность, насколько понял, то с помощью пид регулятора такое возможно.
    Последний раз редактировалось brth; 25.05.2018 в 08:01.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    У меня есть 2 бака: в первый бак извне подаётся жидкость температурой 10-90 градусов и уже оттуда она перекачивается во второй бак, где внутри стоит нагреватель (с охладителем), чтобы на выходе получить температуру 70-80 градусов. Получается мне нужно управлять мощностью нагревателя, чтобы он вовремя отключался или включался на подогрев в зависимости от температуры жидкости. Ещё важно чтобы при достижении предельно-возможной температуры нагреватель сам уменьшал мощность, насколько понял, то с помощью пид регулятора такое возможно.
    конечно возможно. это будет самый правильный вариант

  7. #7

    По умолчанию

    Нагреватель и охладитель это два разных устройства с разными типами управления или это одно устройство?
    Нагреватель и охладитель какие сигналы воспринимают? (0-10, 4-20 или просто вкл/выкл)
    Температуру каким датчиком измеряете? (ТС, 4-20 или что-то иное)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Балалай Посмотреть сообщение
    Нагреватель и охладитель это два разных устройства с разными типами управления или это одно устройство?
    Нагреватель и охладитель какие сигналы воспринимают? (0-10, 4-20 или просто вкл/выкл)
    Температуру каким датчиком измеряете? (ТС, 4-20 или что-то иное)
    Нагреватель и охладитель будем считать что одно устройство. А по поводу сигналов и датчиков не известно, все пока в процессе прикидки и моделирования.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,420

    По умолчанию

    Когда бросаются фразами
    Нагреватель и охладитель будем считать что одно устройство
    можно сделать вывод, что создается некий уникальный, инновационный проект, напрашивается вопрос зачем браться за такое изделие если нет теории и практики? В "дедовском" способе чтобы что то нагреть/охладить в резервуарах используют "рубашку" в которой протекают сервисные среды и задача состоит только в том чтоб вовремя закрыть подачу с учетом инерции
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Всем здравия желаю! У кого есть практический опыт подбора параметров ПИД-регулятора из арсенала Owen Logic? Задача - управление частотными преобразователями насосов. Есть насосы Wilo с ЧП и ПР200, контролируемый параметр - давление которое сравнивается с уставкой. Ранее для этой связки путем подбора только лишь пропорционального коэффициента (Кп=1) было достигнуто состояние относительно стабильной работы. В данное время ПР200 управляет более мощными насосами, которые, по достижению заданного давления начинают работать рывками, т. е. о плавности работы речи нет, на 100 процентах до уставки, а потом рывки. Объект - жилой дом, все эксперементы и наблюдения за поведением системы сильно ограничены и чреваты последствиями, оперирования только пропорциональным коэффициентом явно не достаточно, да и не правильно, с точки зрения ПИД-регулирования. В связи с этим прошу помощи опытных товарищей, возможно уже кто-то успешно реализовал подобную систему управления. Интересуют только практические советы по подбору параметров и и примеры значений, при которых управление было приемлемым.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •