Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Он же на свой страх и риск сделал, в смысле, у ПР не морского сертификата, к тому же постоянно советуют в ответственных местах не ставить последние модификации ПР, в смысле, они сырые, не доведённые до ума, можно было на ПР200 остановится, оно более надёжно, ко всему сказанному можно добавить, что достаточно иметь в ЗИП-е запасное ПР чтобы не испытывать больших проблем, пять минут на замену хватит.
    А так я тоже сочувствую человеку, он вероятно не от хорошей жизни перешёл на ПР103, а тут свои нюансы!
    Про ПР200. Есть объекты работающие на этих ПР с 2020г. 24/7 в котельных. Проблемы были только в кондерах БП (вздулись в одном на 3-м году эксплуатации, заменили, дальше пашет).
    Но вот вчера ездил налаживать новую котельную собранную на КТР, как известно это тот же ПР200. Так вот, при настройке с кнопок КТР 02.40 глюкануло жестко, по признакам похоже на циклическую перезагрузку.
    Ноут был с собой и кое как через конфигуратор удалось обновить ПО. Все заработало. Но на долго ли?
    Это пост о надежности сегодняшних ПР200.

  2. #2

    По умолчанию

    у ПР не морского сертификата
    да хоть был и что? какая разница какой котёл - водогрейный в котельный или судовой, принципиально только то, что ПР не годится вообще для хоть какого-то серьёзного применения - сплошные косяки, постоянные кривые прошивки постоянные глюки
    не ставить последние модификации ПР
    а какие ставить? 103 давно уже выпускают
    ПР200 остановится
    да там входов нет вообще
    иметь в ЗИП-е запасное ПР
    а на него ещё один ЗИП-2?
    скорее вообще не ставить овен, увы, это самый правильный совет

  3. #3

    По умолчанию

    о надежности сегодняшних ПР200.
    и
    работающие на этих ПР с 2020
    с 22 года как бы понятно что вынужденно перешли на другие, несанкционные элементы, поэтому точка отсчёта глючных ПР надо считать 22-23 год. Всё что выпущено после этого времени - под подозрением, "неблагонадёжно"

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго всем дня. В продолжение выше мною сказанного, забрал ПР103 из ЗИПа, которая предварительно, после возврата из сервиса, была опробована в работе на стенде в течении 2-х месяцев, в режиме 24/7 и проблем небыло. Включил, в мастерской и она проработала меньше 3-х дней и снова ошибка, снова влетела пользовательская программа, вылечилось перепрошивкой. Выввод, глючное железо. Грешить на влияние чего либо не могу, подключена к БП Omron и к стенду эмитирующему работу котла. Оставил пока в работе без подключения к стенду, буду наблюдать.
    Ну а за это время уже написал конфиг на ПЛК от китайцев и по приходу судна буду менять ПР на ПЛК.
    По поводу применить ПР200, не хватает портов ввода/вывода, а с ПРМ, места на DIN рейке. Закупил ПР102, но они ещё в пути, да и уже планирую их пустить на другой проект.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. В продолжение выше мною сказанного, забрал ПР103 из ЗИПа, которая предварительно, после возврата из сервиса, была опробована в работе на стенде в течении 2-х месяцев, в режиме 24/7 и проблем небыло. Включил, в мастерской и она проработала меньше 3-х дней и снова ошибка, снова влетела пользовательская программа, вылечилось перепрошивкой. Выввод, глючное железо. Грешить на влияние чего либо не могу, подключена к БП Omron и к стенду эмитирующему работу котла. Оставил пока в работе без подключения к стенду, буду наблюдать.
    Ну а за это время уже написал конфиг на ПЛК от китайцев и по приходу судна буду менять ПР на ПЛК.
    По поводу применить ПР200, не хватает портов ввода/вывода, а с ПРМ, места на DIN рейке. Закупил ПР102, но они ещё в пути, да и уже планирую их пустить на другой проект.
    Добрый вечер. Знакомый установил года четыре назад на судовой котел ПР-102 с модулями расширения, работает без проблем. На прошлом судне, где работал ПР-200 стоят на линии упаковки и страпексе, тоже проблем не было. Только все эти девайсы до 22г. выпускались.

  6. #6

    По умолчанию

    В том то видать и вся проблема. Раньше до санкций железо было видать другое. У меня на разных судах и ПР100 и ПР200 стоят и проблем нет. Получил ПР102, зили конфиг, поставил на стенде, пока буду наблюдать пару месяцев, до прихода судна.

  7. #7

    По умолчанию

    Та же проблема, поставил фильтра , три блока питания, потом твердотел на двигатель. Обновил прошивку со сбросом с кнопки как посоветовали в сервисе . Перестало слетать раз в неделю, слетает раз в месяц! что делать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Н. Посмотреть сообщение
    Та же проблема, поставил фильтра , три блока питания, потом твердотел на двигатель. Обновил прошивку со сбросом с кнопки как посоветовали в сервисе . Перестало слетать раз в неделю, слетает раз в месяц! что делать?
    Ответил Вам по почте.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    поставил фильтра
    это какие? ОВЕНовские? или пилоты?
    ставьте онлайн упс, какие фильтры
    что делать?
    не применять ОВЕН на ответственных местах

  10. #10

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток.
    Проблема осталась. С 15 июля прошлого года после обновления встроенного ПО проблем не было, до сегодняшнего утра. Одна сборка ушла в ошибку 255. Приехал, вижу на ПР никаких красных индикаторов не моргает, а на ПРМ авария как когда нет связи с ПР. Обрадовался даже немного, вроде как другая проблема.
    Но нет. Подключился ноутом посмотреть в онлайн что там происходит, а он мне говорит (Пользовательское ПО не загружено). Деваться некуда. Загружаю пользовательское ПО, авария с ПРМ пропала, на ПР тоже индикация показывает что оно работает, но на панель ничего не выводится, связи нет. Проверил сетевые настройки, а они по умолчанию стоят. Ладно, загружаю отдельно нужные настройки, загрузка проходит, ПР после загрузки настроек автоматически перезагружается но связи так и нет. Считываю настройки а оно опять по умолчанию. В общем так раз пять попробовал, толку ноль. Обновил отдельно внутреннее ПО, и заново загрузил пользовательское ПО, затем сетевые настройки.
    После этих танцев с бубном настройки сети прописались все таки и связь появилась, но обмен идет с тормозами.
    В общем что то с этой партией ПР все таки не так.
    ,

Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5