Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 142

Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

  1. #1

    Exclamation ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

    Привет всем! У нас, на передвижной техники стоят программируемое реле ПР103-24.1610.03.2 – 1 шт., Модуль расширения ПРМ-24.1 – 2 шт., модуль дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210-312 – 1 шт., индикатор СМИ-2 М – 1шт. После эксплуатации нашей техники в течении от нескольких дней до пяти недель, поступают жалобы, что техника не работает. Выясняется, что произошел сброс программы на ПР103. Приходится заново загружать программное обеспечение. Не можете подсказать из за чего может это происходить? Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksey-mir Посмотреть сообщение
    Привет всем! У нас, на передвижной техники стоят программируемое реле ПР103-24.1610.03.2 – 1 шт., Модуль расширения ПРМ-24.1 – 2 шт., модуль дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210-312 – 1 шт., индикатор СМИ-2 М – 1шт. После эксплуатации нашей техники в течении от нескольких дней до пяти недель, поступают жалобы, что техника не работает. Выясняется, что произошел сброс программы на ПР103. Приходится заново загружать программное обеспечение. Не можете подсказать из за чего может это происходить? Заранее спасибо!
    За последнее время на ПР103 уже выпустили несколько новых прошивок и исправлениями глюков. И несколько обновлений Лоджика с этими прошивками.
    Лучше конечно проконсультироваться в техподдержке.

  3. #3

    По умолчанию

    ПР103-24.1610.03.2 обновлен до последней прошивки. Версия прибора: 1.9.0

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksey-mir Посмотреть сообщение
    Привет всем! У нас, на передвижной техники стоят программируемое реле ПР103-24.1610.03.2 – 1 шт., Модуль расширения ПРМ-24.1 – 2 шт., модуль дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210-312 – 1 шт., индикатор СМИ-2 М – 1шт. После эксплуатации нашей техники в течении от нескольких дней до пяти недель, поступают жалобы, что техника не работает. Выясняется, что произошел сброс программы на ПР103. Приходится заново загружать программное обеспечение. Не можете подсказать из за чего может это происходить? Заранее спасибо!
    А что это за передвижная техника ?

  5. #5

    По умолчанию

    Автомобиль КамАЗ. Машина для заправки самолётов водой.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! У нас пр103-24.1610.03.2.0 + прм-24.1 + мв110 + пвт110, тоже самое происходит в овощехранилище. Работает какое-то время и сход программы. Объект находится на значительном удалении

  7. #7

    По умолчанию

    Коллеги, просьба к тем, у кого наблюдаются подобные проблемы - направьте мне на почту следующую информацию:
    1. Заводской номер прибора.
    2. Схему подключения.
    3. Фото шкафа, в котором установлен прибор.
    4. Пользовательскую программу, которая загружена в прибор.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от babintsevov@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас пр103-24.1610.03.2.0 + прм-24.1 + мв110 + пвт110, тоже самое происходит в овощехранилище. Работает какое-то время и сход программы. Объект находится на значительном удалении
    Добрый день! Мы вчера определили опытным путем в какое время происходит сбой программы в ПР103. Если при загрузке контроллера в течении где-то 0,5 сек отключить питания и включить обратно и так сделать несколько раз, происходит сброс ПР103 по умолчанию. (Видео https://cloud.mail.ru/public/uEsh/SvLGCmtVa ) Даже IP адрес сбрасывается на заводские. Наверное что у вас при сбое электропитания и происходит. С помощью другого контролера перезагружали ПР103 (давали загрузится программе в контролере) в течении 6 сек подавали питание, потом сброс. Вчера 500 раз включали выключали сбоя не происходило. Вывод ПР103 надо дать время загрузить программу не менее 5 сек. В вашем случаи я думаю надо поставить бесперебойник на ПР.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksey-mir Посмотреть сообщение
    В вашем случаи я думаю надо поставить бесперебойник на ПР.
    Есть ещё дурацкий вариант: не бесперебойник, а реле времени с задержкой на включение на 30-60 секунд.
    Пусть это реле времени подаёт питание на ПРку тогда, когда на входе оно стабильно будет больше времени выдержки. Тогда всякие кратковременные провалы питания отфильтруются, и ПРка будет думать, что питание выключили надолго (на уставку реле времени) и потом включили.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Есть ещё дурацкий вариант: не бесперебойник, а реле времени с задержкой на включение на 30-60 секунд.
    Пусть это реле времени подаёт питание на ПРку тогда, когда на входе оно стабильно будет больше времени выдержки. Тогда всякие кратковременные провалы питания отфильтруются, и ПРка будет думать, что питание выключили надолго (на уставку реле времени) и потом включили.
    У меня такой вариант тоже был. Главное чтобы реле эти провалы отсекала.

Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •