    Здравствуйте, Ярослав.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.
    Это признак проблем в обмене между CPU и правой платой.
    Возможные причины:
    - какие-то проблемы с правой платой (например, она плохо закреплена в разъеме)
    - воздействие помехи

  2. #1212

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?

  3. #1213
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?
    Добрый день. В данный момент таких планов нет.

Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112120121122

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •