Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 148

Тема: Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Мы обсуждали этот вопрос.
    Покупать дорогой сенсорный контроллер и подключать к нему копеечные ds18b20 - довольно странное решение.
    Когда датчиков менее 20, то вы, наверное, правы.
    В разработке объект, где потребуется в идеале около 50 термодатчиков, с расстоянием до шкафа около 20м. Как будет выглядеть "грядка" модулей? Сколько уйдет кабеля? Как будет выглядеть кабельный ввод шкафа?
    И вот тут бы 1-wire засверкал совсем другими красками.
    Работа не волк, а work.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Когда датчиков менее 20, то вы, наверное, правы.
    В разработке объект, где потребуется в идеале около 50 термодатчиков, с расстоянием до шкафа около 20м. Как будет выглядеть "грядка" модулей? Сколько уйдет кабеля? Как будет выглядеть кабельный ввод шкафа?
    И вот тут бы 1-wire засверкал совсем другими красками.
    Я согласен, что бывают и такие ситуации. И в них:

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для таких конкретных ситуаций можно взять конвертер 1-wire / Modbus - они тоже довольно бюджетны.

  3. #3

    По умолчанию

    Смотря что делать, если например поддержание температуры заливаемого бетона зимой то ds18b20 гирляндой самое то.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Смотря что делать, если например поддержание температуры заливаемого бетона зимой то ds18b20 гирляндой самое то.
    На основании каких критериев?

  5. #5

    По умолчанию

    Датчики в бетоне остаются навсегда. Цена датчика, простота монтажа - все гирляндой соединяется.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    Для таких конкретных ситуаций можно взять конвертер 1-wire / Modbus - они тоже довольно бюджетны.

  7. #7

    По умолчанию

    Да мы вообще на ардуине конвертор делали. Я просто как вариант предлагаю где это актуально. На самом деле там где не нужна метрология и достаточно точности в 1 гр. DS18b20 отличный вариант. Например есть варианты когда аналоговых датчиков в проекте нет а температуру в шкафу хотелось бы знать - не ставить же ради этого МВ210-101.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Да мы вообще на ардуине конвертор делали. Я просто как вариант предлагаю где это актуально. На самом деле там где не нужна метрология и достаточно точности в 1 гр. DS18b20 отличный вариант. Например есть варианты когда аналоговых датчиков в проекте нет а температуру в шкафу хотелось бы знать - не ставить же ради этого МВ210-101.
    В таких случаях часто берут ТРМ200 - двух каналов как раз хватает для температур наружнего воздуха и внутри шкафа плюс отображение по месту.
    Стоит в 2 раза дешевле МВ210-101.

  9. #9

    По умолчанию

    Сделайте, пожалуйста, нативную поддержку MQTT. MQTT это хороший способ управлять разнородными утсройствами, такими как кондицонеры, освещение, отличный способ собирать данные из интернета. Если это требует значительных усилий, хотя бы клиенты mosquitto_pub и mosquitto_sub в виде исполняемых файлов включите в компелект ОС, но, лучше, конечно, в виде библиотеки или устройства. Просто то, что в качестве библиотеки лежит на сайте - ни на что не годится - вылетает при одновременном обновлении данных трёх или более устройств.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    Просто то, что в качестве библиотеки лежит на сайте - ни на что не годится - вылетает при одновременном обновлении данных трёх или более устройств.
    Добрый день.
    Запрос понятен, в ближайших планах разработки альтернативного MQTT-клиента для CODESYS нет.
    Насчет mosquitto_pub/mosquitto_sub - предположим, они появились. Как вы планируете интегрировать их с проектом CODESYS? (чем детализированнее описание - тем лучше)

    Насчет вылетов - вы их можете воспроизвести с облачным брокером?
    http://www.mqtt-dashboard.com/

Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1217
    Последнее сообщение: 27.12.2025, 22:35
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •