  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    Было бы неплохо написать об имеющейся проблеме на странице товара

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    данный дефект актуален для всех версий ПЛК, включая версию ПЛК210-PL?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    данный дефект актуален для всех версий ПЛК, включая версию ПЛК210-PL?
    Да, включая их.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. На странице нового ПЛК210-4G нет информации о количестве входов/выходов. https://owen.ru/product/plk210_4g
    Вопрос. В компоненте модема есть программная перезагрузка или возможность выключить/включить модем из кода программы?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Добрый день. На странице нового ПЛК210-4G нет информации о количестве входов/выходов. https://owen.ru/product/plk210_4g
    Вопрос. В компоненте модема есть программная перезагрузка или возможность выключить/включить модем из кода программы?
    Добрый день.
    12 DI, 4 DO. Спасибо, добавим информацию в таблицу.
    Насчет встроенного модема - есть возможность переинициализировать программный компонент, который с ним работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ...
    Насчет встроенного модема - есть возможность переинициализировать программный компонент, который с ним работает.
    Так?
    BuiltinModem.Enable := TRUE/FALSE;

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. ПЛК210 на CDS3.5.17
    Столкнулся с такой проблемой при использовании DI на самой плк. Входы с 13 по 24 (RightSide) периодически промаргивают в FALSE при замкнутом состоянии (при этом на самой плк индикация не пропадает, проверяли на перемычки что бы исключить дребезг сигнала на устройстве). При этом не нашел параметра фильтра/задержки срабатывания входа (как например на LeftSide). Понятно что в самом ППО можно таймеры добавить на обработку DI, но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?

    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Здравствуйте, Ярослав.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.
    Это признак проблем в обмене между CPU и правой платой.
    Возможные причины:
    - какие-то проблемы с правой платой (например, она плохо закреплена в разъеме)
    - воздействие помехи

Страница 104 из 108 ПерваяПервая ... 45494102103104105106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •