Каждым клапаном управлять от собственного двухпозиционного регулятора с уставкой и гистерезисом - один регулятор "нагреватель", а другой - "охладитель".
Уставки и гистерезисы можно сделать одинаковыми, просто действовать они будут в разные стороны от одной уставки.
Если ещё и ресивер имеется - совсем хорошо.
Это чем-то хуже управления от ШИМ с более частым переключением?
Ещё можно нагнетать в ресивер с некоторой точностью, а из ресивера через клапан-регулятор прямого действия отправлять потребителям. Таким образом давление в ресивере будет колебаться довольно значительно, но к потребителю пойдёт идеально точное давление. Один недостаток - в ресивере нужно поддерживать значительно большее давление.




Ответить с цитированием