Тут возможны две основных причины:
1. Считываемое значение больше 9999. Тогда в разделе Настройки индикатора для параметра Режим отображения нужно установить значение Числовая бегущая строка.
Это нужно сделать в любом случае.
2. Если это не исправит ситуацию - в конфигураторе в разделе Общие настройки Modbus для параметра Порядок байт попробуйте установить значение Инверсия только регистров.





Ответить с цитированием
