Добрый день!
Кто-нибудь пробовал опрашивать ПР205/ПР225 по Modbus TCP двумя и более клиентами, как оно у вас на практике? По документации реле допускают до 4-х одновременных клиентских подключений. На объекте у нас одно реле опрашивают два разных ПЛК210-14 (Modbus TCP). В ПЛК настройки опроса по умолчанию - период опроса 100 мс. Объем данных - три регистра. И все на первый взляд работает нормально, но периодический опрос затыкается на 15 и более секунд, потом восстанавливается.