Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 152324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 265

Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.

  1. #241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Установил последний OwenLogic, но там нет возможности выбрать именно ПР225. Что я делаю не так?)
    Поставьте сначала любой предыдущий, а потом обновитесь онлайн.

  2. #242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Установил последний OwenLogic, но там нет возможности выбрать именно ПР225. Что я делаю не так?)
    Добрый день
    Вероятно, проблема в установке лоджика из под разных пользователей - https://owen.ru/product/sreda_progra...owen_logic/faq
    Screenshot_1.jpg
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #243

    По умолчанию

    Спасибо!!!
    Помогло запустить из под того же пользователя, что и установка

  4. #244

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, почему не могу с экрана выбрать сетевую переменную Master? Есть только вкладка Slave Скриншот-20260210-110330.jpg

  5. #245
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,005

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей410 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, почему не могу с экрана выбрать сетевую переменную Master? Есть только вкладка Slave Скриншот-20260210-110330.jpg
    Потому что сначала в настройках мастера надо добавить устройство

  6. #246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Потому что сначала в настройках мастера надо добавить устройство
    Они добавленыСкриншот-20260210-145317.jpg

  7. #247
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,005

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей410 Посмотреть сообщение
    Они добавленыСкриншот-20260210-145317.jpg
    Тогда лучше сразу у тех поддержки спросить. И не забудьте файлик с проектом прикрепись.

  8. #248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей410 Посмотреть сообщение
    Они добавлены
    Тогда добавьте сетевую переменную на поле проекта и 2 раза щёлкните по ней, увидите и переменные мастера 1 Сетевые мастера.jpg
    Если же добавляете на экран, то выберите сначала тип переменной, у вас в мастере только целочисленные.

    Ещё у вас ошибка с переменными, целочисленное (сетевая) присваиваете Статусу битовому.
    А для записи лучше поставить галку, Запись по изменению, а не как у вас по биту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.02.2026 в 15:48.

  9. #249

    По умолчанию

    Добрый день,

    с удивлением не обнаружил в списке доступных для подключения станратных термосопротивлений Pt100. Есть только Pt500 и Pt1000.
    В принципе ввиду того, что AI на ПР225 может работать в режиме измерения сопротивления 0-300кОм, решил подключить Pt100 с пересчетом Ом в градусы.
    Не особо заморачиваясь линейностью характеристики, считаем что T=(R - 100) * 0.385 (отрицательные температуры мне не нужны).
    Но не тут то было - может показывать 18 градусов, а просле перезагрузки прибора показать 26, а потом дальше "плыть" в другой цифре в течении 2-3 минут. Также интересно то, что есть сильная зависимость от Постоянной времени фильтра данного AI, например при дефолтной 0,01 - будет 46 градусов показывать, а при 10 - 18 градусов. И неординарная способность - если нагреть датчик до 30 градусов, он может остаться в этом значении.

    Может конечно датчик такой попался - на других приборах пока не проверял, скоро буду к МВ210-101 подключать - там и посмотрим.
    Но что то мне подсказывает, что не в датчике дело.

    Никаких претензий нет - датчика нет в документации. Но просто интересно стало...

  10. #250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimap101 Посмотреть сообщение
    Может конечно датчик такой попался - на других приборах пока не проверял, скоро буду к МВ210-101 подключать - там и посмотрим.
    Но что то мне подсказывает, что не в датчике дело.

    Никаких претензий нет - датчика нет в документации. Но просто интересно стало...
    Погрешность на Pt100 получается очень большой +/- 15 градусов, плюс 2 проводная схема включения ( должна быть 3-х проводная), поэтому рекомендовано Pt1000. Макросы преобразования есть в Менеджере, для всех датчиков.
    Для Pt100 и M50 используйте модуль расширения ПРМ-3 или модули анологовые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 20:34.

Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 152324252627 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03