Добрый день.

В руководстве по эксплуватации на ПР225 написано:
ВНИМАНИЕ
Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора междусобой и с заземлением шкафа (за исключением дискретных входов 230 В и релейных выходов). Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР225-24 от одного источника питания!

Я правильно понимаю что, COM1, COM2 и COM3 нельзя обединять и соединять с питанием ПР225-24 (13 контакт)? И для питание аналоговых выходов (V+, V-), тоже нельзя применять источник питания ПР225-24? Чем грозит такая коммутация?
На ПР200 всё можно было от одного источника запитать, а эта запись в руководстве появилась начаная с ПР205.

Изиняюсь если зта тема где то поднималась, ткните носом.