    Добрый день!
    Будет так работать?
    овен.png
    и так
    овен2.png

  2. #1182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nitc Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Будет так работать?
    овен.png
    и так
    овен2.png
    Это надо выяснять в инструкции по эксплуатации к пульсару, а не на форуме ОВЕН... Или это тоже ОВЕН выпускает?

  3. #1183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это надо выяснять в инструкции по эксплуатации к пульсару, а не на форуме ОВЕН... Или это тоже ОВЕН выпускает?
    ПЛК210 по порту ethernet может как работать, как заявлено, только с ModBusTCP.
    Строго говоря, преобразователи com>ethernet бывают "прозрачные" (по сути com порт) которые преобразуют в ModBusTCP(overRTU). И бывают "полноценные" которые на выходе ModBusTCP. Как например разница между NGate и MGate.
    Пульсар является "прозрачным" преобразователем.
    Отсюда вопрос: Может ли ПЛК210 работать с прозрачными преобразователями?

    кто master тому и отвечать

  4. #1184
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,105

    По умолчанию

    Отсюда вопрос: Может ли ПЛК210 работать с прозрачными преобразователями?
    Конкретно для NPort - начиная с этого года мы поддерживаем режим Real COM.
    п. 4.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.1.pdf

    Для всех остальных прозрачных шлюзов - нужно использовать библиотеку OwenCommunication.
    В ней есть ФБ MB_TcpRequest, у которого есть вход xIsRtuOverTcp. Устанавливаете его в TRUE - и получаете возможность отправлять запросы по Modbus RTU over TCP.

  5. #1185

    По умолчанию

    Добрый день.
    Раз в 2-3 суток ПЛК210-03 (прошивка plc210 1.3.0812.1315) перегружается по сторожевому таймеру. Как его отключить?

  6. #1186
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Раз в 2-3 суток ПЛК210-03 (прошивка plc210 1.3.0812.1315) перегружается по сторожевому таймеру. Как его отключить?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы можно было обсудить и исследовать проблему.
    Начинать ее решение с отключения сторожевого таймера выглядит сомнительной идеей - вероятно, ПЛК просто зависнет и останется в таком состоянии.

Страница 119 из 119 ПерваяПервая ... 1969109117118119

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 10:36
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •