  1. #1201

    По умолчанию

    Добрый день
    В очередной раз столкнулись с проблемой работы порта Etheenet 1 на ПЛК210. Сегодня получил ответ от техподдержки, дословно:
    На всех ПЛК210-1х наблюдаются сбои в работе порта Ethernet1. При подключении любых устройств к Ethernet1, могут проявляться сбои по обмену на любых остальных портах Ethernet.
    На текущий момент, пока не вышло обновление ПО, мы не рекомендуем использовать Ethernet1 вообще. Если не хватает портов Ethernet, то можно использовать неуправляемый коммутатор например от Ethernet2
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    И почему на сайте в карточке товара ничего об этом не сказано?

  2. #1202
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.

  3. #1203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    Было бы неплохо написать об имеющейся проблеме на странице товара

  4. #1204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    данный дефект актуален для всех версий ПЛК, включая версию ПЛК210-PL?

  5. #1205
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    данный дефект актуален для всех версий ПЛК, включая версию ПЛК210-PL?
    Да, включая их.

  6. #1206

    По умолчанию

    Добрый день. На странице нового ПЛК210-4G нет информации о количестве входов/выходов. https://owen.ru/product/plk210_4g
    Вопрос. В компоненте модема есть программная перезагрузка или возможность выключить/включить модем из кода программы?

  7. #1207
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Добрый день. На странице нового ПЛК210-4G нет информации о количестве входов/выходов. https://owen.ru/product/plk210_4g
    Вопрос. В компоненте модема есть программная перезагрузка или возможность выключить/включить модем из кода программы?
    Добрый день.
    12 DI, 4 DO. Спасибо, добавим информацию в таблицу.
    Насчет встроенного модема - есть возможность переинициализировать программный компонент, который с ним работает.

  8. #1208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ...
    Насчет встроенного модема - есть возможность переинициализировать программный компонент, который с ним работает.
    Так?
    BuiltinModem.Enable := TRUE/FALSE;

  9. #1209

  10. #1210

    По умолчанию

    Добрый день. ПЛК210 на CDS3.5.17
    Столкнулся с такой проблемой при использовании DI на самой плк. Входы с 13 по 24 (RightSide) периодически промаргивают в FALSE при замкнутом состоянии (при этом на самой плк индикация не пропадает, проверяли на перемычки что бы исключить дребезг сигнала на устройстве). При этом не нашел параметра фильтра/задержки срабатывания входа (как например на LeftSide). Понятно что в самом ППО можно таймеры добавить на обработку DI, но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?

    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.

Страница 121 из 122 ПерваяПервая ... 2171111119120121122 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •